    Boa tarde;
    Amigos me ajude se puder estou, com uma maquina LG 12.000 Buts inverter, ela apresenta o seguinte problema, ao liga-lá ela aciona o ventilador da condensadora por uns 5 minutos e neste periodo não parte o compressor..... e depois de alguns minutos ela volta a ligar o ventilador mais sem partir o compressor ...conto com ajuda dos companheiros desde já agradeço.

  • #2
    Alessandro,
    O compressor não parte ou o compressor tenta partir mas não consegue?

    Se o compressor tenta partir e não consegue, pode ser o Capacitor permanente, se ele nem tenta partir veja se está chegando 220V, na borneira da condensadora, pois se não chegar a voltagem no condensadora pode ser a Placa de Controle da evaporadora, então podemos partir pra ela depois da resposta, a princípio é o que faria. Espero ter ajudado, aguardamos sua resposta.

    Comment


    • #3
      Muito obrigado pelas dicas Marciodecarvalho vou, avalia-la novamente e volto com novidades.
      Desde já agradecido!

      Comment


      • #4
        Postado originalmente por Alessandro_valverde Ver Post
        Muito obrigado pelas dicas Marciodecarvalho vou, avalia-la novamente e volto com novidades.
        Desde já agradecido!
        Vamos aguardar.

        Comment