ar condicionado 36000 york help please....

Collapse
X
  • Filtro
  • Hora
  • Show
Clear All
new posts

  • ar condicionado 36000 york help please....

    Boa noite pessoal , preciso de ajuda .
    Estou com um york de 36000 que esta com 70 psi de pressão aferido pela linha de baixa com a maquina ligada , desligando a maquina continua com 70 psi , qdo desligo e ligo ouço a comutacão da mesma mas o compressor nao parte e so o ventilador da condesadora funciona. Evaporadora so ventila e nao gela. Poderiam me ajudar?

  • #2
    Julio vc substituiu o capacitor do compressor?

    Comment


    • #3
      Ainda nao apenas medi as pressoes

      Comment


      • #4
        Meça o capacitor e o compressor, quanto a presão parece um pouco baixa para o aparelho desligado, geralmente fica acima de 120 psi.
        Messa tambem a presão de alta pode ser entupimento.

        Comment


        • #5
          Júlio, se eu entendi direito, o compressor nem está partindo? Com essa pressão com o ar desligado ele está sem gás. Aí o pressostato não deixa que o compressor ligue. Experimenta completar o gás e procurar por vazamentos.