    Bom dia amigos, estou com um problema nessas máquinas piso teto Electrolux r410. Não fui eu que instalei então peguei o bonde andando. São duas máquinas com mesmo defeito,
    elas ligam o compressor parte normal, depois ela desarma, a luz da condensadora fica piscando constantemente, a evaporadora funcionando normal. As correntes estão chegando normal o trifásico o neutro também, já conferi o comando também está correto. Achei que poderia ser alguma corrente fraca, ai eles pediram uma energia mais forte, mais nada mudou.
    Me ajudem ai galera.

  • #2
    Como ta a pressão, faz um teste de SA. pra ver se ta com a carga correta de gas?

    Comment


    • #3
      caro amigo geralmente esse aparelho tem sensor na linha de alta e na de baixa se estiver com pouco gas ele desarma e se estiver com gas acimo do normal ele tambem desarma, mas geralmente é deficiencia de gas veja se não tem vazamento na linha, mande seu email que te mando manual de serviço com diagnostico de falhas ok. mande resposta.