Bom pessoal vou esclarecer uma coisa o erro F8 depois q troquei o sensor de degelo não apresentou mais, também já substitui o capacitor do ventilador,o problema ñ é barulho ñ, o problema é q o split funciona normal cerca de 1 a 2 horas, depois ele dá um estalo e o ventilador da condensadora para de funcionar, em seguida o ventilador volta a funcionar novamente porém após uns 10 minutos dá o estalo novamente e o ventilador para de funcionar novamente e dessa forma o split ñ esfria a sala de aula como é esperado para esfriar, os alunos ficam reclamando que a sala esta quente.
Orçamento de Ar Condicionado - Posts
Collapse
Anúncio
Collapse
No announcement yet.
YORK 18.000 btu's, erro F8, já substitui o sensor de degelo
Collapse
X
-
Então, você põe o seu alicate amperímetro na função de medição de tensão e mede os fios que chegam o 220 V no motor do ventilador. Quando ele der o estalo e desligar, se ainda houver os 220 Volts, você pode ter certeza que o problema é no ventilador. Pode ser defeito mecânico ou elétrico. Caso seja mecânico, pode até ter alguma queda de tensão devido ao motor travado estar drenando muita corrente do circuito. Nesse caso você mede a corrente também e confere com as especificações do aparelho.Last edited by Márcio Paco; 03/10/14, 08:56.
Comment
-
Boa tarde amigos perdi a senha e fiquei sem acesso, por isso fiz um novo cadastro onde é Augusto A Sousa, vcs podem entender como Augusto Sousa, sou a mesma pessoa.
Vamos lá, o Márcio de Carvalho tem razão é mesmo a placa da evaporadora, porém a sala mede 48 metros quadrado com média de 30 alunos manhã, tarde e noite, então o split 18.000 btu's não é suficiente o diretor já esta providenciando um outro split.
Quero agradecer a todos e pedi desculpas por ter demorado a responder, não vou mais perder a senha de acesso.
Um Feliz Natal e um 2015 repleto de Paz e Amor.