Banner Top - Página Posts

Collapse

Orçamento de Ar Condicionado - Posts

Collapse

Anúncio

Collapse
No announcement yet.

Ar inverter

Collapse
X
  • Filtro
  • Hora
  • Show
Clear All
new posts

  • Ar inverter

    Boa noite, estou com um problema com um inverter quente e frio carrier de 12000, o compressor parte mas gera leve sucção na linha de alta, é possivel estar com giro invertido? Alguem de uma luz q to apanhando aqui rssss.

    HÁ ALGUMA POSSIBILIDADE DE SER CAPILAR ENTUPIDO?
    Last edited by daniel fernando gonçalves; 25/09/14, 20:26.

  • #2
    Qual a marca e o modelo do aparelho? Ele está com a carga de gás completa? Está operando no ciclo frio ou no reverso? Usa capilar ou valvula de expansão eletrônica?
    Edivando Araujo

    Comment


    • #3
      carrier 12000 quente e frio xpower, está sem gás e é capilar.

      Na verdade a duvida surgiu pq esgotei o sistema e ao fazer o vacuo, nao foi satisfatorio, suspeitei de umidade no sistema, tentei circular nitrogenio
      e nao circula, intaum surgiu a duvida, capilar entupido? compressor tem alguma retenção?

      Abraço.

      Comment


      • #4
        O compressor tem retenção sim. O sistema de compressao e expansão não deixará o gás circular livremente com o sistema desligado. Rotação invertida está descartado pois isso é controlado eletronicamente. Verifique se a solenoide não está atuando logo de saída. Recomendo que vc faça um bom vácuo no sistema efetue a carga de gás para depois testar se tudo está funcionando perfeitamente. Testar o sistema de compressão com a máquina vazia não vai dar certo amigo. Seria bom monitorar as pressões de alta e baixa para ter certeza do entupimento.
        Last edited by Edivando Araujo; 26/09/14, 08:16.
        Edivando Araujo

        Comment


        • #5
          Entao Edivando eu realizei uns testes e pelo q pude constatar a valvula solenoide hora ou outra falha, to fazendo vacuo e vou carregar o sistema pra testar direitinho, depois posto o resultado, abraço e obrigado pela atenção.

          Comment


          • #6
            Ar inverter

            Postado originalmente por Edivando Araujo Ver Post
            O compressor tem retenção sim. O sistema de compressao e expansão não deixará o gás circular livremente com o sistema desligado. Rotação invertida está descartado pois isso é controlado eletronicamente. Verifique se a solenoide não está atuando logo de saída. Recomendo que vc faça um bom vácuo no sistema efetue a carga de gás para depois testar se tudo está funcionando perfeitamente. Testar o sistema de compressão com a máquina vazia não vai dar certo amigo. Seria bom monitorar as pressões de alta e baixa para ter certeza do entupimento.


            Edivando realmente problema era na solenoide, travando, testei e ateh agora tudo ok.

            Abraço.

            Comment


            • #7
              Postado originalmente por daniel fernando gonçalves Ver Post
              Edivando realmente problema era na solenoide, travando, testei e ateh agora tudo ok.

              Abraço.
              Valeu amigo obrigado pelo feedback. Estamos aqui para nos ajudar mutuamente.
              Abraços.
              Edivando Araujo

              Comment

              Working...
              X