Boa noite troquei um compressor de uma carrier descarga horizontal 36000 btu sanyo scroll, linha de 18 metros condensador abaixo 2 metros 6 curvas de 90º tubulação 7/8 e 3/8
evaporadora space carrier nova, a pressão linha de sucção 55 temperatura a 15 cm 2ºc, temperatura de saida da evaporadora 3,9ºc, porem a corrente do compressor está alta 19,5A
mas está alta porem não tenho informação de trabalho desse compressor aparentemente funcionando bem alguém tem alguma sugestão? obs.: condensador bem limpo internamente e externamente, evaporadora zero bala, gás R22 dupont, temperatura externa 23,8ºc, temperatura linha de sucção 2º ( ts) o superaquecimento pede mais gás porem a corrente do compressor sobe para mais de 20A
evaporadora space carrier nova, a pressão linha de sucção 55 temperatura a 15 cm 2ºc, temperatura de saida da evaporadora 3,9ºc, porem a corrente do compressor está alta 19,5A
mas está alta porem não tenho informação de trabalho desse compressor aparentemente funcionando bem alguém tem alguma sugestão? obs.: condensador bem limpo internamente e externamente, evaporadora zero bala, gás R22 dupont, temperatura externa 23,8ºc, temperatura linha de sucção 2º ( ts) o superaquecimento pede mais gás porem a corrente do compressor sobe para mais de 20A