    Postado originalmente por Valdemir antonio Ver Post
    Vou estalar. Ar com 60il btus qual e a bitola do cabo e o dijuntor
    Amigo a bitola dos tubos de cobre depende muito da distancia entre as unidades e desníveis .Mas se a coisa fica entre 7 a até no máximo 10 metros de distancia entre as unidades geralmente a tubulação ou linha de líquido alta é de 3/8 e a linha de gás sucção ou retorno fica entre 3/4 a 7/8 vai depender do que pede o manual de instalação do fabricante.Os eletricista passam cabo de 6 mm para alimentação de energia e o cabo de comunicação de comando e sinal entre as unidades o cabo PP 4 X 2,5 mmm .O disjuntor fica em torno de 30 amperes trifásico Din curva C .Dá uma conferida na amperagem nominal na etiqueta da unidade externa condensadora Vai dando o retorno .boa sorte Abraço