  • #16
    Postado originalmente por Valdemir antonio Ver Post
    Vou estalar. Ar com 60il btus qual e a bitola do cabo e o dijuntor
    Amigo a bitola dos tubos de cobre depende muito da distancia entre as unidades e desníveis .Mas se a coisa fica entre 7 a até no máximo 10 metros de distancia entre as unidades geralmente a tubulação ou linha de líquido alta é de 3/8 e a linha de gás sucção ou retorno fica entre 3/4 a 7/8 vai depender do que pede o manual de instalação do fabricante.Os eletricista passam cabo de 6 mm para alimentação de energia e o cabo de comunicação de comando e sinal entre as unidades o cabo PP 4 X 2,5 mmm .O disjuntor fica em torno de 30 amperes trifásico Din curva C .Dá uma conferida na amperagem nominal na etiqueta da unidade externa condensadora Vai dando o retorno .boa sorte Abraço

    Comment


    • #17
      Bom dia pessoal. Gostaria de uma ajuda. Já de antemão agradeço pelas postagem, pois tem me ajudado muito.
      Efetuei a troca de uma serpentina em uma condensadora elgin 60k. Efetuei os procedimentos necessários no equipamento.
      Liguei para teste e a máquina funcionou normalmente.
      Após alguns dias o cliente retornou relatando que o compressor estava ciclando.
      Retornei no local retirei o fluido refrigerante verifiquei todas as soldas, a expansão e refis todo o procedimento.
      Passou alguns dias e o cliente me retorna informando que novamente o compressor está ciclando.
      Quando chego na máquina ela apresenta pressão de baixa em vácuo novamente. Gostaria de alguma ideia do que possa está acontecendo. Desde já agradeço a todos

      Comment


      • #18
        Postado originalmente por REFRITZ Ver Post
        Bom dia pessoal. Gostaria de uma ajuda. Já de antemão agradeço pelas postagem, pois tem me ajudado muito.
        Efetuei a troca de uma serpentina em uma condensadora elgin 60k. Efetuei os procedimentos necessários no equipamento.
        Liguei para teste e a máquina funcionou normalmente.
        Após alguns dias o cliente retornou relatando que o compressor estava ciclando.
        Retornei no local retirei o fluido refrigerante verifiquei todas as soldas, a expansão e refis todo o procedimento.
        Passou alguns dias e o cliente me retorna informando que novamente o compressor está ciclando.
        Quando chego na máquina ela apresenta pressão de baixa em vácuo novamente. Gostaria de alguma ideia do que possa está acontecendo. Desde já agradeço a todos
        Bom dia isso aí pode ser 1) Vazamento de fluído em algum ponto ou na externa ou interna 2) Entupimento por sujeira sobra de solda umidade residual 3) Garrote na tubulação 4) A ciclagem provavelmente é por conta dos pressostatos de baixa/alta.Esse equipamento tem filtro secador na alta? se sim foi trocado também? vc fez vácuo ? vc conferiru se a carga de fluído está completa mesmo dando vácuo ? Pode ser também problema elétrico principalmente contatora ou sensores de temperatura ... Vc promoveu a limpeza interna das tubulações de cobre com algum fluído próprio para esse tipo de limpeza ?Abraço

        Comment


        • #19
          Postado originalmente por jairo bertoni Ver Post

          Bom dia isso aí pode ser 1) Vazamento de fluído em algum ponto ou na externa ou interna 2) Entupimento por sujeira sobra de solda umidade residual 3) Garrote na tubulação 4) A ciclagem provavelmente é por conta dos pressostatos de baixa/alta.Esse equipamento tem filtro secador na alta? se sim foi trocado também? vc fez vácuo ? vc conferiru se a carga de fluído está completa mesmo dando vácuo ? Pode ser também problema elétrico principalmente contatora ou sensores de temperatura ... Vc promoveu a limpeza interna das tubulações de cobre com algum fluído próprio para esse tipo de limpeza ?Abraço
          Obrigado por responder Jairo.
          Então, efetuamos limpeza do sistema com fluido 141b; teste de estanqueidade com nitrogênio. Vácuo no sistema. E a carga foi feita com balança digital de 2550 kg que é o que atende o equipamento.
          Como acreditava que poderia ser entupimento, retirei todas as soldas, fiz teste de compressão no compressor, verifiquei os pressostatos que aparentemente estão ok.
          Não há vazamentos.
          Vou verificar a parte elétrica mais a fundo e retorno pra comentar.

          Muito obrigado

          Comment


          • #20
            Postado originalmente por REFRITZ Ver Post

            Obrigado por responder Jairo.
            Então, efetuamos limpeza do sistema com fluido 141b; teste de estanqueidade com nitrogênio. Vácuo no sistema. E a carga foi feita com balança digital de 2550 kg que é o que atende o equipamento.
            Como acreditava que poderia ser entupimento, retirei todas as soldas, fiz teste de compressão no compressor, verifiquei os pressostatos que aparentemente estão ok.
            Não há vazamentos.
            Vou verificar a parte elétrica mais a fundo e retorno pra comentar.

            Muito obrigado
            Pela sua descrição percebi que vc conhece o que faz com qualidade e cuidado guardando e praticando as boas praticas na refrigeração .Esse tipo de evento fica difícil te dizer alguma coisa assim de longe sem esta no local da instalação.Verifica só por desencargo de consciencia se o compressor está rodando pro lado certo.Muito obrigado pelo retorno .continue dando o review pra gente Espero que vc resolva seu problema boa sorte abraço