pisoteto elgin 60.000
Collapse
X
-
-
Bom dia pessoal. Gostaria de uma ajuda. Já de antemão agradeço pelas postagem, pois tem me ajudado muito.
Efetuei a troca de uma serpentina em uma condensadora elgin 60k. Efetuei os procedimentos necessários no equipamento.
Liguei para teste e a máquina funcionou normalmente.
Após alguns dias o cliente retornou relatando que o compressor estava ciclando.
Retornei no local retirei o fluido refrigerante verifiquei todas as soldas, a expansão e refis todo o procedimento.
Passou alguns dias e o cliente me retorna informando que novamente o compressor está ciclando.
Quando chego na máquina ela apresenta pressão de baixa em vácuo novamente. Gostaria de alguma ideia do que possa está acontecendo. Desde já agradeço a todos
Comment
-
Postado originalmente por REFRITZ Ver PostBom dia pessoal. Gostaria de uma ajuda. Já de antemão agradeço pelas postagem, pois tem me ajudado muito.
Efetuei a troca de uma serpentina em uma condensadora elgin 60k. Efetuei os procedimentos necessários no equipamento.
Liguei para teste e a máquina funcionou normalmente.
Após alguns dias o cliente retornou relatando que o compressor estava ciclando.
Retornei no local retirei o fluido refrigerante verifiquei todas as soldas, a expansão e refis todo o procedimento.
Passou alguns dias e o cliente me retorna informando que novamente o compressor está ciclando.
Quando chego na máquina ela apresenta pressão de baixa em vácuo novamente. Gostaria de alguma ideia do que possa está acontecendo. Desde já agradeço a todos
Comment
-
Postado originalmente por jairo bertoni Ver Post
Bom dia isso aí pode ser 1) Vazamento de fluído em algum ponto ou na externa ou interna 2) Entupimento por sujeira sobra de solda umidade residual 3) Garrote na tubulação 4) A ciclagem provavelmente é por conta dos pressostatos de baixa/alta.Esse equipamento tem filtro secador na alta? se sim foi trocado também? vc fez vácuo ? vc conferiru se a carga de fluído está completa mesmo dando vácuo ? Pode ser também problema elétrico principalmente contatora ou sensores de temperatura ... Vc promoveu a limpeza interna das tubulações de cobre com algum fluído próprio para esse tipo de limpeza ?Abraço
Então, efetuamos limpeza do sistema com fluido 141b; teste de estanqueidade com nitrogênio. Vácuo no sistema. E a carga foi feita com balança digital de 2550 kg que é o que atende o equipamento.
Como acreditava que poderia ser entupimento, retirei todas as soldas, fiz teste de compressão no compressor, verifiquei os pressostatos que aparentemente estão ok.
Não há vazamentos.
Vou verificar a parte elétrica mais a fundo e retorno pra comentar.
Muito obrigado
Comment
-
Postado originalmente por REFRITZ Ver Post
Obrigado por responder Jairo.
Então, efetuamos limpeza do sistema com fluido 141b; teste de estanqueidade com nitrogênio. Vácuo no sistema. E a carga foi feita com balança digital de 2550 kg que é o que atende o equipamento.
Como acreditava que poderia ser entupimento, retirei todas as soldas, fiz teste de compressão no compressor, verifiquei os pressostatos que aparentemente estão ok.
Não há vazamentos.
Vou verificar a parte elétrica mais a fundo e retorno pra comentar.
Muito obrigado