  • carrier k7 congelando em 30 psi e nao aceita gas r22

    Boa tarde a todos!
    gostaria da vossa ajuda na seguinte questao, instalei 3 equipamentos com distancia de 24 mts de linha cada, 2 são high wall e 1 K7 MARCA CARRIER DE 18000 BTUS R22 e este ta com o seguinte problema:
    1) logo quando liga ,passado 2 minutos ele começa a congelar
    2) ao medir a pressao: da somente 20 a 30 PSI
    3) a amperagem esta em torno de 8A
    4) sei que o gas esta baixo,porem ao colocar gas R22 a condensadora começa a fazer um forte ruido no compressor.
    OBSERVAÇÃO: 1) deste tamanho da linha,ha um desnivel de 3 metros,e ja coloquei o sifão.2) Ha uma cinta de concreto ,onde tive que rodear ela para chegar na evaporadora.

    POR FAVOR QUEM TIVER TAL CONHECIMENTO,FICO MUITO GRATO. AGUARDO RETORNO...
    ATTE,
    Silva

  • #2
    Boa noite,pelo que você relatou,parece ser um caso de entupimento da linha,ou estrangulamento de tubo,confere essas duas hipóteses...