    Gostaria de obter algumas informações com os amigos e desde já agradeço.

    A partir de quantos BTUs é comum encontrar SPLIT que venha com esses pressostatos???

    Esses pressostatos vem fora ou são internos ao compressor????

    Tem como saber se o SPLIT que você pegou tem pressostato ou não???


    Abraços a todos.

  • #2
    Postado originalmente por buldog Ver Post
    Gostaria de obter algumas informações com os amigos e desde já agradeço.

    A partir de quantos BTUs é comum encontrar SPLIT que venha com esses pressostatos???

    Esses pressostatos vem fora ou são internos ao compressor????

    Tem como saber se o SPLIT que você pegou tem pressostato ou não???


    Abraços a todos.
    os pressostatos são pensados,projetados e fazem parte de um equipamento de acordo a cada fabricante ..uns não utilizam pra baratear ou "diminuir custos" a grande maioria opera com sensores,termístores ou similares que são bem mais baratos por tabela e a grosso modo controlam também a pressão no diferencial de temperatura da troca de calor das serpentinas internas e externas.os pressostatos geralmente instalados nas linhas de alta e baixa perto dos compressores na linha de líquido ou descarga e na linha de gás ou sucção dos compressores,dentro dos compressores existem protetores termicos que abrem quando o compressor ultrapassa os parâmetros de operação desse compressor..são diferentes de pressostatos que trabalham abrindo ou fechando os contatos internos de acordo as pressões nominais de trabalho

    Comment


    • #3
      Isso varia de marca pra marca buldog mas acredito q seja mais comum a partir de 24.000 btus. Mas não é uma regra já peguei vários de 60.000 sem pressostato.

      Comment


      • #4
        São simplesmente dispositivos de proteção muito largamente usado e sistemas de refrigeração mais robustos. São atuadores eletromecânicos que desligam o sistema não permitindo o funcionamento do compressor tanto com pouco ou sem gás (baixa), quanto por pressão muito elevada, o que denunciaria um excesso de fluido refrigerante ou algum entupimento na expansão. Encontram-se acoplados na tubulação da condensadora, o de alta na descarga e o de baixa na sucção.
        Edivando Araujo

        Comment


        • #5
          Como o amigo Douglas disse a utilização varia de acordo com o projeto do fabricante.
          Edivando Araujo

          Comment


          • #6
            Postado originalmente por Edivando Araujo Ver Post
            Como o amigo Douglas disse a utilização varia de acordo com o projeto do fabricante.
            Muito esclarecedor.

            Agradeço a todos pela atenção.

            Comment


            • #7
              Geralmente o fabricante instala nos equipamentos a partir de 48.000 btus, o pressostatato de baixa serve pra desligar o compressor por faltade gas devido a vazamento de fluido, vventilador do evaporador parado etc, o pressostato de alta serve tambem pra proteger o compressor desligando ele por exesso de refrigerante, condensador sujo, ventilador do condensador parado etc, mas tem que perstar atenxao pq a hitachi esta vindo com pressostatos de alta com rearme manual, caso desarme por alta e necessario rearmar manualmente, isso valo para os pressostato conhecidos como cebolinhas..