  • ar consul não parte

    Estou com um consul de 12000 btus que não parte o compressor, pressão do gás está em 140 psi desligado, fios ligados correto, está dando continuidade nos bornes do compressor e o mesmo não está em massa, só amperagem que na hora de partir é pra ser de 5 está em 20, alguém tem uma idéia do que pode ser ?

  • #2
    Mano alguém vai ter uma resposta mais precisa, entretanto, pelo meu ver você deve verificar o capacitor, quando o compressor arranca a alta amperagem é normal, só não sei te informar o quanto mais alta é normal.

    Experimenta trocar o capacitor, ou dar o arranque com um capacitor auxiliar pra destravar se caso for isso.

    Espero ter ajudado.

    Comment


    • #3
      troquei o capacitor e o relé término e nada, este ar já deve ter mais de 5 anos e uso;

      Comment


      • #4
        Postado originalmente por jofrantorres Ver Post
        troquei o capacitor e o relé término e nada, este ar já deve ter mais de 5 anos e uso;
        Tente dar o arranque com um capacitor auxiliar de arranque que trabalha junto com o permanente, se tiver travado só dando uma potencia maior pra destravar.