    Bom dia!
    Caros colegas, realizei uma carga de gás refrigerante R22, em um split 24000 btus, marca YORK modelo YJDA24FS-ADA, Q/F, durante a carga de gás a pressão não passou de 50 psi, mas já ficou gelando bem, minha dúvida é quanto a formação de gelo na linha de sucção, após ter realizado a carga de gás, pois ficou evaporando em -5, o que pode esta acontecendo?

  • #2
    Postado originalmente por cardoso75 Ver Post
    Bom dia!
    Caros colegas, realizei uma carga de gás refrigerante R22, em um split 24000 btus, marca YORK modelo YJDA24FS-ADA, Q/F, durante a carga de gás a pressão não passou de 50 psi, mas já ficou gelando bem, minha dúvida é quanto a formação de gelo na linha de sucção, após ter realizado a carga de gás, pois ficou evaporando em -5, o que pode esta acontecendo?
    pode ser excesso de gás o dia estava mais frio ..acho que o primeiro ponto a ser verificado seria isso.veja quanto está amperagem nominal na operação se estiver acima é gá refrigerante em excesso ..se for isso infelizmente vc terá quem recolher o gás ,fazer vacuo e fazer a carga com uma balança eletrônica pelo peso que o fabricante especifica em sua etiqueta de identificação e dados tecnicos de pressões,amperagem tipo de gás refrigerante e o peso da carga desse gás.

    Comment


    • #3
      Acho que se você fizer o superaquecimento resolverá o problema

      Comment


      • #4
        Postado originalmente por jairo bertoni Ver Post
        pode ser excesso de gás o dia estava mais frio ..acho que o primeiro ponto a ser verificado seria isso.veja quanto está amperagem nominal na operação se estiver acima é gá refrigerante em excesso ..se for isso infelizmente vc terá quem recolher o gás ,fazer vacuo e fazer a carga com uma balança eletrônica pelo peso que o fabricante especifica em sua etiqueta de identificação e dados tecnicos de pressões,amperagem tipo de gás refrigerante e o peso da carga desse gás.
        boa tarde Jairo!

        Pode ser, quanto a temperatura, estava na casa dos 27 graus., sendo excesso de gás, como explicar a pressão entre 45 e 50 psi.

        Comment


        • #5
          no caso sem olhar fica difícil...pode ser uma série de coisas ,,tipo capilar entupido,problema no compressor,bloqueio de serpentinas,moto ventilador com pouca eficiência ..vc fez a carga com balança? pelo peso ??? e a amperagem nominal de operação ? como é que tá? no caso o SA parece estar abaixo de 0º C quando isso acontece geralmente é uma característica de excesso de gás ..pode ser ..

          Comment


          • #6
            Postado originalmente por cardoso75 Ver Post
            Bom dia!
            Caros colegas, realizei uma carga de gás refrigerante R22, em um split 24000 btus, marca YORK modelo YJDA24FS-ADA, Q/F, durante a carga de gás a pressão não passou de 50 psi, mas já ficou gelando bem, minha dúvida é quanto a formação de gelo na linha de sucção, após ter realizado a carga de gás, pois ficou evaporando em -5, o que pode esta acontecendo?
            Pode fazer o teste de superaquecimento no caso a média é no minimo 6cº e no maximo 10cº se ficar maior que 10cº você precisa adicionar gás se ficar menor que 6cº você precisa retirar gás.

            Mas sou a favor de você realizar a carga por peso, não tem errada, pois se a temperatura ambiente tiver menor que 25cº pode acontecer de a pressão do gás sofrer variações, no cado fica com a pressão bem mais baixa por causa da temperatura ambiente.

            Caso você não ter a balança faz o teste de superaquecimento vai te ajudar, mas você terá que ter o termômetro com ponta metalica.

            Comment


            • #7
              O amigo Jairo disse tudo! Siga a dica dele que não tem erro.
              Edivando Araujo

              Comment


              • #8
                Olá,neste caso,é importante também analisar a situação da unidade evaporadora,se a serpentina estiver muito suja e obstruída,ou então se a temperatura programada for muito baixa,e o ventilador estiver operando em velocidade baixa,pode causar isso também...

                Comment


                • #9
                  Correto também Jamir.
                  Edivando Araujo

                  Comment


                  • #10
                    Bom dia a todos , obrigado por ser aceito no forum, amigos tirem uma duvida, voces estão falando em fazer o teste de superaquecimento , como fazer este superaquecimento, na carga por balança eletronica , quanto de gas se coloca no split no caso R22 , botija em pé ou de ponta cabeça? aguardo bom dia.

                    Comment


                    • #11
                      alem de tudo que os colegas já mencionaram, verifique também se a turbina não esta muito encrustada caso estiver tem que retirar e lavar, turbina muito suja diminui a vazão do ar consequentemente reduz a pressão de sucção.

                      Comment


                      • #12
                        e ai sr. jairo estava meio sumido enh? muito trabalho?

                        Comment


                        • #13
                          Desculpa ai pessoal agora que notei que este post é antigo, como estava no topo da página não notei data.

                          Comment


                          • #14
                            se a maquina que vc deu carga vc costatou vazamento de gas e solucionou serianecessario fazer vacuo no sistema inteiro e depois adcionar o gaz refrigerante ja que em alguns casos a maquina da vazamento e o cara vai e adciona mais gaz de forma incorreta .ocasiona-se umidade no sistema e o manometro apresenta oscilação