    boa noite pessoal !!!
    instalei um ar condicionado de 60000 trifasico 380v, fiz todos os procedimentos de instalação, conforme manda o manual. mas aconteceu que quando ligo o disjuntor, os 3 leds da condesadora começam a piscar, pelo manual diz que e" proteção de alta temperatura". em alguns momentos ele ate funciona mas nao fica mais que 3 minutos ligado.
    e tem mais, quando ligo, o ventilado da evaporadora funciona somente na velocidade 1 e 2, na 3 ele para.
    o que sera que ta acontecendo? se alguem ja passou por uma situação parecida me ajuda ai!!

  • #2
    Amigo.

    Estes três leds piscando indicam que o aparelho está recebendo as três fases.( led 1 segundo ligado e 1 segundo desligado)
    A proteção por Alta Temperatura, ele pisca os três leds também porém com uma velocidade muito maior,ou seja pisca rapidamente os três leds.

    Se ele funciona por uns 3 minutos, tem algum defeito!!.Verificou o Gás? pode estar desarmando por alta ou baixa pressão. Monitore quando ele liga.

    Sobre o ventilador interno, acredito que o fio da velocidade High deve estar solto na placa da evaporadora. Dê uma olhada e nos mande retorno.

    Abraço
    Diego.

    www.climaelectric.com.br