    Boa tarde pessoal,
    Fui chamado para instalar um ar condicionado de 18.000 btus da komeco em um apartamento, e a pré-instalação está com tubos de 3/8 e 5/8.
    oque acontece se eu soldar um pedaço de tubo 1/4 e 1/2 para instalar o ar de 18.000 ?

  • #2
    Passei por situação semelhante, a única diferença é que no meu caso era uma máquina samsung. Fiz exatamente o que relatou e está gelando até hoje e a cliente bem satisfeita.

    Obs.: não custa nada deixar o cliente CIENTE que está fazendo uma adaptação, que funciona sem maiores problemas, que já viu em outras situações, etc, MAS QUE INVALIDA A GARANTIA do equipamento, pois assim vc tira o seu da reta!

    Outra coisa, a máquina trabalha com as pressões um pouco abaixo ( a minha ficou em torno de 55 psi)

    Comment


    • #3
      Obrigado pela informação amigo. Foi de grande utilidade. Você teve que acrescentar fluído refrigerante?

      Comment


      • #4
        a maquina e projetada para trabalhar com tubo de 1/4 na linha de liquido a diferença de diâmetro de 1/4 para 3/8 e bastante como o gás se expande no tubo capilar na condensadora se o tubo de 3/8 for( longo) a maquina perde potencia pois tubo de 3/8 na linha de liquido e para maquina de 30000btu pra cima onde o compressor tem maior poder de comprimir maior volume de gás mais no seu caso fica difícil analisar a distancia

        Comment


        • #5
          Complementando o amigo Oziro, isto altera completamente a mecânica dos fluídos, deslocamento de gás e principalmente o retorno do óleo para o compressor.
          Trabalhar com ética e principalmente honestidade é o caminho. O retorno e reconhecimento por parte dos clientes será conseqüência, é de suma importância trabalhar com honestidade e viver em paz.
          Abraço

          Erik

          Comment


          • #6
            Além das recomendações dos colegas, Oziro e Erick:
            Um efeito comum da brasagem de tubos de cobre é o acúmulo de óxido de carbono dentro dos tubos, que ocorre em função da presença de oxigênio em contato com a parede interna do tubo em alta temperatura.
            A ação solvente do refrigerante remove o acúmulo de óxido de carbono de dentro da tubulação e o leva de volta, juntamente com o refrigerante, até o compressor podendo danificar componentes vitais.
            Last edited by Kleber; 10/08/14, 01:21.

            Comment


            • #7
              Me ajudem, por favor. Aqui no meu caso é o contrário do que vocês falaram, aqui no meu apartamento tenho uma tubulação de gás pronta de 1/2 (12,70MM) e uns 9 metros de comprimento, mas o ar que quero instalar é de 24 mil btus inverter e ele tem a tubulação de gá de 5/8 (15,87mm). Ou seja, a tubulação do apartamento é 3,17mm menor. Achas que posso instalar o de 24 mil btus mesmo assim ou terei menor performance ou algo do tipo?

              Comment


              • #8
                Postado originalmente por Dimitri Ver Post
                Me ajudem, por favor. Aqui no meu caso é o contrário do que vocês falaram, aqui no meu apartamento tenho uma tubulação de gás pronta de 1/2 (12,70MM) e uns 9 metros de comprimento, mas o ar que quero instalar é de 24 mil btus inverter e ele tem a tubulação de gá de 5/8 (15,87mm). Ou seja, a tubulação do apartamento é 3,17mm menor. Achas que posso instalar o de 24 mil btus mesmo assim ou terei menor performance ou algo do tipo?

                Amigo boa noite ou vc faz do jeito certo ou infelizmente pega o limão que deixaram pra vc faz uma limonada por conta e risco de sua escolha Já vi muita coisa instalada fora do padrão .Se a redução fosse de um tubo de bitola maior para um menor seria menos ruim se é que isso existe .. O certo ,o bom é instalar do jeito correto .Agora o contrário é ruim com força . Em alguns casos operarem razoavelmente bem sem maiores problemas .Em outros casos deu zebra . Ou vc quebra parede/forro e faz do jeito certo ou arrisca jogando nessa loteria do que poderia ser .Vai dando o review.Boa sorte Abraço.