Banner Top - Página Posts

Collapse

Orçamento de Ar Condicionado - Posts

Collapse

Anúncio

Collapse
No announcement yet.

Instalação de placa universal EOS U02B em aparelho york.

Collapse
X
  • Filtro
  • Hora
  • Show
Clear All
new posts

  • Instalação de placa universal EOS U02B em aparelho york.

    Olá pessoal! Não consegui comprar uma placa nova e nem restaurar a placa usada e decidi por colocar uma EOS U02B. Tudo ok, mas não consegui identificar os fios do ventilador da evaporadora. São sei fios, mas separados em grupos de três, que saem da placa e se unem em direção ao motor do ventilador. Alguém tem o esquema das cores ou sabe quais devo ligar juntos? Esta placa me surpreendeu por que tem as opções da três velocidades!. Agradeço pelo apoio!

  • #2
    Cara três desses fios são da bobina do ventilador geralmente nas cores branco, preto e vermelho. os outros são dos sensor de RPM. Todos tem que ser ligados na sua devida ordem. No caso da bobina observando o que é alimentação e o que é capacitor. E no caso do sensor de RPM a placa não irá ligar se estiver errado mas piscará os leds.
    Edivando Araujo

    Comment


    • #3
      Boa noite tiago, verifique na etiqueta do motor do ventilador os tres cabos de alimentação, geralmente são preto, vermelho e branco, podem mudar as cores dependendo do modelo. Os outros tres cabos são responsaveis por determinar a velocidade do ventilador , no caso da placa universal deve ligar os tres cabos entre si e isola-los.
      Verifique na etiqueta os dois cabos que receberam 220 v e o cabo que recebe o capacitor.
      Pegue um dos cabos de alimentação e ligue direto no borner n da placa universal, o segundo cabo de alimentação deve ser ligado em um dos borners de velocidade da placa universal, hi, med ou low faça uma ponte interligando os tres borners de velocidade, assim se o cliente mudar a velocidade no controle o ventilador continua funcionando.
      Verifique na etiqueta ou na placa antiga a capacidade do capacitor, para colocar um igual. Se não encontrar igual retire o capacitor da placa antiga.

      é importante ressaltar que a velocidade do ventilador ficara sempre no maximo.

      Jamir
      32-88028446

      Comment


      • #4
        jamir

        instalei hoje a placa eos num york 9000. não tem nenhum meio de ativar o controlador de velocidade da turbina?

        Comment


        • #5
          Agradecimento

          Jamir, muito obrigado pelo seu comentário. Estava com dificuldade e com a sua ajuda consegui ligar bem simples!!!
          Deus abençoe.