  • Defeito 30k Carrier Piso Teto

    Bom dia!
    Estou com o seguinte problema:
    - Quando coloco a máquina para refrigerar funciona perfeitamente, o compressor arma e fica o tempo todo funcionando e atinge a temperatura esperada sem nenhum problema.
    - Quando coloco pra esquentar o compressor arma, o gás começa a circular, passa 2 minutos e ele desarma e não arma mais...
    O que poderia ser?
    Muito Obrigado desde já!

  • #2
    Bom dia, qual é a pressão no modo quente? Obrigado

    Comment


    • #3
      verifique se a solenoide esta atuando se a valvula reversora que pode estar travada

      Comment


      • #4
        Verifique se o orifício de expansão está correto normalmente se usa o 061 ou 065 para refrigeração e o 128 no ciclo reverso, do outro lado do by-pass.
        Edivando Araujo

        Comment


        • #5
          Obrigado pelas dicas. Vou fazer os testes!