Amigos estou iniciando no ramo e fui chamado para mudar um split de 60.000btus, liguei mas o compressor não parte só acionando a contactora manualmente e foi oque fiz, coloquei a manifold e acionei a contactora mas a pressão permanece inalterada não mexe um psi se quer , alguém pode me dar uma dica oq pode estar acontecendo?
Orçamento de Ar Condicionado - Posts
Collapse
Anúncio
Collapse
No announcement yet.
COMPRESSOR SCROLL 60000 BTU's 220V TRIFASICO MOD. CSB373H6B SANYO
Collapse
X
-
Sim verifiquei a corrente e esta normal e as fases não estão invertidas, o equipamento é do Paraguai e não tem mais a marca que de pra ver, oq me deixou confuso foi o fato de o compressor arrancar quando se pressiona a contactora e na manifold não mostrar alteração de pressão da a impressão que não está comprimindo e não arranca sozinho.
Comment
-
Postado originalmente por oziro Ver Postvoce usou o fasimetro para medir as fases o marcio tem razao o compressor scrool parte com fase invertida e nem mexe com a pressao pois o mesmo nao comprime se tiver girando ao contrario quanto a contatora verifique se esta chegando energia na bobina A1eA2
Boa noite pessoal, olha só pesquisei e a marca do aparelho é "speed" fui lá e inverti as fases da contactora e verifiquei que a pressão na manifold sofreu alteração desta vez, energia esta chegando direito nas bobinas, mas o danado não arranca sozinho, testei continuidade do protetor térmico e dos dois pressostatos na rede e tudo ok, amperagem nas fases está 8A coloquei a manifold com ele desligado a pressão estava em 100 psi daí acionei a contactora manualmente e a pressão cai pra 7 psi e não se altera mais, deixei por um bom tempo tipo uns 15 min e nada, se tiverem mais alguma dica eu agradeço.
Comment
-
Se voce verificou a linha de segurança (pressostatos, termicos...) e está chegando tensão nas bobinas A1 e A2 conforme informaram os colegas, provavelmente ocorreu a queima da bobina do contator. Isto pode ocorrer pois no Paraguai os equipamentos são 50Hz e no Brasil utilizamos 60Hz, alguns duram mais outros menos, se for o caso, troque o contator por um 220V 60Hz.
Comment
-
Postado originalmente por Marcio Nakamura Ver PostSe vc acionou manualmente, e ficou em 7 psi, sem gás o pressostato não deixa o comp. partir. Conferiu no vácuo se tinha vazamento? Ao recolher o gás, a carga estava completa?
Comment
-
o compressor esta acima da evaporadora?
Tive um problema que queimou um compressor, fiz a troca e não dava pressão, igual o problema que vc esta falando.
Falei com um amigo e ele falou que a evaporadora podia estar inundada de oleo, fizemos a limpeza da evaporadora com 141b e perfeito, funfou legal...
Comment
-
Postado originalmente por ronipablo Ver Posto compressor esta acima da evaporadora?
Tive um problema que queimou um compressor, fiz a troca e não dava pressão, igual o problema que vc esta falando.
Falei com um amigo e ele falou que a evaporadora podia estar inundada de oleo, fizemos a limpeza da evaporadora com 141b e perfeito, funfou legal...
Comment
-
Boa noite pessoal, uma chegada por aqui para avisar que consegui solucionar o problema do scroll 60.000 Uhuuuuuuuu !!!! Em resumo eram 3 problemas :
1º A pessoa que havia instalado anteriormente deixou um vazamento de fluido na rede na linha de sucção 3/4 que acabou desligando o compressor por falta de pressão no sistema,
2º A bobina da solenoide da reversora estava estragada e foi substituída,
3º O relé que fica na placa estava com problemas e agora esta tudo funcionando.
Superaquecimento ficou perfeito e vácuo em 497 microns, agradeço as dicas e o interesse dos amigos tenham todos uma boa noite!
Comment
-
Postado originalmente por Paranhana Ver PostBoa noite pessoal, uma chegada por aqui para avisar que consegui solucionar o problema do scroll 60.000 Uhuuuuuuuu !!!! Em resumo eram 3 problemas :
1º A pessoa que havia instalado anteriormente deixou um vazamento de fluido na rede na linha de sucção 3/4 que acabou desligando o compressor por falta de pressão no sistema,
2º A bobina da solenoide da reversora estava estragada e foi substituída,
3º O relé que fica na placa estava com problemas e agora esta tudo funcionando.
Superaquecimento ficou perfeito e vácuo em 497 microns, agradeço as dicas e o interesse dos amigos tenham todos uma boa noite!
Estou com um compressor idêntico a esse e ele funciona, porem a pressão não altera, permanece em 50 psi mesmo fechando a valvula, ele superaquece e desliga, enquanto trabalha faz um barulho muito alto. É um aparelho da Elgin só frio. No seu caso, chegou a trocar o compressor?
Obrigado!
Comment
Comment