    Olá galera estou como um probleminha em um ar split Gree 9000 BTU, o cliente retirou o ar da casa dele e por descuido dele deixou a evaporadora entrar agua,
    e danificou a placa do aparelho, e sujerir a ele instalar uma uinvesal, fiz a instalação e coloquei a carga de gás com R-22, o aparelho funciona bem nas primeiras
    horas, e depois de 3 a 4 horas ligado ele congela totalmente a evaporadora, gostaria de saber se tem alguém que possa me ajudar.

  • #2
    Primeiro - aferir o gás ;
    Segundo - conferir as 3 velocidades de ventilação interna, pois se a vel. Mínima ( low ) não operar, utilizando o ar no modo auto, a evap. Congelará depois de um tempo.
    Terceiro - relação pressão - amperagem de trabalho ( detecta possíveis obstruções no sistema ou amassados ).
    Espero ter ajudado.

    Comment


    • #3
      Obrigado Marcio, vou conferir a velocidade do ventilador interno, pois essas placas universais pedem para colocar um capacitor extra para fazer o funcionamento do ventilador interno, notei que quando instalei o ventilador interno estava ventilando meio fraco, vou fazer a troca do capacitor por uma mais forte para ver se vai funcionar. Depois posto o resultado

      Comment


      • #4
        ola, ventiladores de ar hi wall , uma vez adaptado para placa universal ....raramente vc conseguira ligar as tres velocidades e muito menos a função auto do ventilador...pois a placa universal vem com 3 velocidades , e o ventilador da evaporadora tem uma placa eletronica acoplada a ele que trabalha em conjunto com as velocidades ....isso com a placa original....ja com a universal vc tera que anular esta placa intercalando uma unica velocidade do ventilador, ou seja a velocidade alta ,,,,e tambem fazer os ''jamps'' na placa na borneira de velocidade baixa , media e alta ....assim , se o cliente colocar na vel. baixa ,,,sempre ficara a alta , se for a media , fica a mesma , a de alta .....e assim nunca o ventilador irá parar ,,,e outra obs. nunca coloque um capacitor muito maior do que o pedido ...se nao vc irá superaquecer o motor do vent.... espero ter ajudado....visite nossa pagina www.facebook.com/MasterCoolingArCondicionado

        Comment