    Srs,

    Pesquisei alguns fóruns e não consegui a informação sobre distância mínima entre o condensador e a evaporadora Electrolux ECOTURBO TI12F/TE12F.
    É possível instalar somente com a distância dos dutos que vem na unidade interna? ou é preciso o tal kit de instalação?
    Se for preciso "emendar" os dutos para reduzir a provável reverberação seria possível/indicado fazer espiral para conseguir a metragem indicada?
    O porque da dúvida? A unidade externa ficaria imediatamente atrás da unidade interna (do outro lado da parede, claro.)
    Alguém tem algum parecer sobre isso? É apenas uma dúvida pra eu não ser enganado pelo instalado pra me vender o kit de instalaçao.

  • #2
    boa noite nascimento,é sim nescessário uma distancia mínima de tubulação de cobre entre as unidades independente da marca ou modelo do split,geralmente de 2 a 3 metros,isso serve para estabilizar a carga de gás refrigerante,e para atenuar possíveis vibrações e ruídos nas unidades,a utilização de espirais para atingir a metragem mínima da tubulação é constantemente usada,e é uma técnica perfeitamente correta e indicada pelos fabricantes.