Boa noite pessoal...seguinte, estou com uma dúvida, aqui na minha região agora está começando o inverno, como q eu faço para recolher o Fluído Refrigerante para a condensadora, sendo q a mesma na liga no modo frio, pois a temperatura aqui no SUL (RS) tem dias q está menos de 10 graus. Tem como recolher o fluido no modo quente?
Orçamento de Ar Condicionado - Posts
Collapse
Anúncio
Collapse
No announcement yet.
Recolhendo Fluído Refrigerante...
Collapse
X
-
Boa tarde colega, penso em duas opções: *1-Pessa seu parceiro sujeitar com a mão o bulbo do termostato na unidade interior simulando calor de ambiente já que tem entorno de 35ºC. *2-A maioria dos Split utiliza solenoide e válvula inversora de ciclo; ou seja pode ter que desconectar ou conectar conforme seja o caso. Só posso dize em este caso que as placas podem desligar o trabalho momentaneamente ao gerar a disfunção, então terá pouco tempo para realizar a manobra.
Acredito melhor o primeiro procedimento.
Espero seja util.sds., Cordialmente.
Comment