Pessoal Recebi um ar split 12.000 midea com compressor queimado , comprei outro compressor e troquei o novo compressor foi colocado feito vacuo no sistema e depois adicionado o r22 ele partiu belezinha estabilizou em 60 psi na baixa so que depois de uns 10 minutos funcionando corretamente o filtro acoplado do compressor começou a congelar e a pressao foi a 120psi na baixa com compressor ligado ... desliguei o equipamento refiz o vacuo e liguei novamente mais o problema persistiu o que pode ser alguem ai pode me dar uma luz.
Orçamento de Ar Condicionado - Posts
Collapse
Anúncio
Collapse
No announcement yet.
Filtro acoplado do compressor congelando e aumentando a pressao de baixa ....
Collapse
X
-
Bom dia colega, 100% de acordo com os colegas ao respeito de *Limpeza profunda no interior dessa tubulação.*Aconselhável estudar o tendido de canos da instalação pois poderia ser a razão da queimada do motor compressor anterior Ej.: falta de sifões por desniveles unidade exterior por acima da interior; trajetos horizontares prolongados e defeituosos que deixem óleo estanco no trajeto; parte da tubulação apertada e diminuída no seu diâmetro.
Comentário: Os compressores rotatórios tem um separador de líquido na entrada de baixa.sds.,, Cordialmente.
Comment
-
Daniel só com vacuo não resolve. Veja as dicas dos colegas acima. Tem que desconectar as tubulações, e limpar de preferencia com R141b todas as tubulações. Eu faria uma geral tanto na concensadora quanto na evaporadora. Exixtem sujidades e ainda mais humidade no sistema que sem uma boa limpeza, não vai ficar estanque/seco e não terá o rendimento esperado.Edivando Araujo
Comment
-
Olá, Boa tarde, estou começando agora trabalhar com refrigeração, e fui fazer a troca de condensadora de lugar de um ar condicionado Split piso teto 80.000 btu , e recolhi o gás, sendo que depois que recolhi e soltei os tubos, vazou muito óleo pelo compressor e pelo próprio tubo de retorno, alguém, me ajude e me explique o que aconteceu. o compressor pode ter queimado ou perdido a compressão ??
Comment
-
Olá, Boa tarde, estou começando agora trabalhar com refrigeração, e fui fazer a troca de condensadora de lugar de um ar condicionado Split piso teto 80.000 btu , e recolhi o gás, sendo que depois que recolhi e soltei os tubos, vazou muito óleo pelo compressor e pelo próprio tubo de retorno, alguém, me ajude e me explique o que aconteceu. o compressor pode ter queimado ou perdido a compressão ???
Comment
-
Postado originalmente por Leonardo Castaldelli Ver PostPessoal Recebi um ar split 12.000 midea com compressor queimado , comprei outro compressor e troquei o novo compressor foi colocado feito vacuo no sistema e depois adicionado o r22 ele partiu belezinha estabilizou em 60 psi na baixa so que depois de uns 10 minutos funcionando corretamente o filtro acoplado do compressor começou a congelar e a pressao foi a 120psi na baixa com compressor ligado ... desliguei o equipamento refiz o vacuo e liguei novamente mais o problema persistiu o que pode ser alguem ai pode me dar uma luz.