    boa noite,gostaria de uma ajuda para este problema.

    estou com um problema em um split fujitsu 12000 instalado a quase 2 anos,ate semana passada começou um alerta somente no led timer (laranja).

    Estado do split,e condições:

    -split encontrasse em condições de limpeza ok no condensador sem obistrução e evaporador limpo.
    -tubulação com 3 mt de distancia,com isolação em cada tubo.
    -disjuntor independente,e terminais apertados,e com as bitolas dos cabos normais.
    -manutenção feita periodicamente,split encontrasse semi novo.

    Estado do split em funcionamento:

    -ligo normalmente com o controle remoto.
    -so o led verde pisca e o evaporador liga normal.
    -algum tempo depois o condensador liga normalmente (ventilador e compressor)
    -aguardo um tempo,a pressão do gas ok,e o ambiente resfria,até ai tudo bem...
    -depois de uns 5 min. tem hora que é mais tempo,ou menos tempo,o condensador desliga
    -logo aparece o erro no evaporador,pisca 3x o led do timer
    -pisca 3x e pisca assim por diante,3x o led...5 seg apagado...3x o led...5 seg apagado...
    -e o evaporado continua ligado ventilando.

    desconfio de 3 coisas:
    sensor
    placa
    compressor

    gostaria que alguém me orientasse para esses testes,pois não tenho apostila.

    sem mais
    agradeço

  • #2
    Erro de dados seriais no retorno de informações

    Se o cabo de comunicação numero 3 nos bornes da condensadora para evaporadora estiver OK e sem emendas, o problema geralmente é na placa da condensadora. Já troquei diversas placas e resolveu. Abraços....