Bom dia galera, estou com um problema em uma split de 24000 btus frio hitachi utopia r22 com amperagem max da maq. de 15.1, seguinte fui verificar o equipamanto que não estava resfriando e constatei que o mesmo estava sem refrigerante estava vazando pela válvula de serviço de baixa(5/8), e também constatei que os capacitores do ventilador e do compressor estavam comprometidos, fiz a substituição dá válvula e dos capacitores de mesma capacidade dos originais fiz o vácuo e a reposição do gás, que ficou em torno de 70 psi, porém a amperagem ficou em torno de 12.4 amp e não sobe além disso mesmo que eu tente colocar mais, a maq. funciona normalmente durante uns 5min. e depois o ponteiro do manômetro sobe para 120 psi, como se o compressor estivesse desligado, mas detalhe o compressor continua funcionado, mas não está comprimindo o gás e consequentemente não está gelando o ambiente, ai eu pergunto será que o compressor perdeu a capacidade de compressão ou pode ser alguma outra coisa, se alguém poder me ajudar desde já agradeço.