    ola amigos ..

    estou com um problema em um self antigo da starco de 15 trs dois compressor de 7,5 trs.. um circuito estava com compressor trancado, troquei o compressor mas a amperagem sobe a 50 A e desarma o disjuntor motor.. achei q fosse excesso de gás , tirei mas a amperagem continua alta.. ajuda por favor...

  • #2
    Teste os capacitores e ventiladores da condensadora, pode ser que seja essa a causa da subida de corrente.

    Comment


    • #3
      Douglas José ... o equipamento é um self..nao tem capacitor e o motor ventilador esta normal.. e condensadora limpa

      Comment


      • #4
        Fabrício, boa noite.
        Acredito que posa ser a chave contactora, pois geralmente quando os compressores trifásicos entram em curto ou travam eles aumentam a corrente e isso danifica os contatos da contactora.
        Pegue um multímetro e teste a continuidade dos contatos, desligue a tensão desligue os cabos do compressor ligue o equipamento deixe bater a chave contactora e teste a tensão, Nota: O fato de dar por exemplo: 220V ou 380V não quer dizer nada, pois os terminais podem estar com desgaste e na hora que aumenta a corrente os termisnais dilatam e dá o mal contato.
        Em fim, quando se tratar de uma máquina comercial de grande porte ou industrial fassa a substituição dos terminais da chave contactora ou da própria chave contactora.
        Atenciosamente.
        Edilson R Silva
        Instrutor Técnico.

        Comment


        • #5
          fabricio voce pode estar com um problema eletrico confira os terminas do motor pode estar invertido o motor arranca para depois desarmar ou nao arranca o circuito eletrico e simples por ter travado o compressor antigo a contatora e o disjuntor de proteçao pode ter sofrido um desgaste

          Comment


          • #6
            Postado originalmente por Edilson silva Ver Post
            Fabrício, boa noite.
            Acredito que posa ser a chave contactora, pois geralmente quando os compressores trifásicos entram em curto ou travam eles aumentam a corrente e isso danifica os contatos da contactora.
            Pegue um multímetro e teste a continuidade dos contatos, desligue a tensão desligue os cabos do compressor ligue o equipamento deixe bater a chave contactora e teste a tensão, Nota: O fato de dar por exemplo: 220V ou 380V não quer dizer nada, pois os terminais podem estar com desgaste e na hora que aumenta a corrente os termisnais dilatam e dá o mal contato.
            Em fim, quando se tratar de uma máquina comercial de grande porte ou industrial fassa a substituição dos terminais da chave contactora ou da própria chave contactora.
            Ok... vou verificar e posto aqui... obrigado pela dica...

            Comment


            • #7
              Postado originalmente por oziro Ver Post
              fabricio voce pode estar com um problema eletrico confira os terminas do motor pode estar invertido o motor arranca para depois desarmar ou nao arranca o circuito eletrico e simples por ter travado o compressor antigo a contatora e o disjuntor de proteçao pode ter sofrido um desgaste
              cara valeu pela dica.. mas eu já tinha verificado se estava invertido, eu ate inverti de novo para ter certeza ... vou partir para o q vc e o adilson falaram, se não der certo pode ter alguma retendo a passagem no circuito..
              valeu..