Bom dia pessoal... toda vez que vou retirar o manifold da valvula de serviço sempre dá uma perda de gas em alguns mais em outros menos..tem alguma dica para não haver essa perda e não prejudicar o tecnico e o meio ambiente ??
Orçamento de Ar Condicionado - Posts
Collapse
Anúncio
Collapse
No announcement yet.
Perda de gás..
Collapse
X
-
Julio, tem sim... você pode utilizar extratores de válvulas como o do post do nosso amigo Eduardo.
http://www.webarcondicionado.com.br/...ramentas/page7
Abraços
Erik
-
Júlio, boa noite.
Você pode fazer o seguinte:
Quando já tiver terminado todo seu trabalho, feche parcialmente a válvula da linha de líquido como se fosse recolher a carga de gás, quando a pressão tiver baixa você pode retirar as mangueiras e daí a perda será pequena ou quase nada.Atenciosamente.
Edilson R Silva
Instrutor Técnico.
Comment
-
Postado originalmente por Edilson silva Ver PostJúlio, boa noite.
Você pode fazer o seguinte:
Quando já tiver terminado todo seu trabalho, feche parcialmente a válvula da linha de líquido como se fosse recolher a carga de gás, quando a pressão tiver baixa você pode retirar as mangueiras e daí a perda será pequena ou quase nada.
Bom dia colega ....muito obrigado pela dica
Abração