    pessoal me ajudem, fui instalar um ar midea de 18000 btus R22 frio e na hora de colocar a tubulação percebi que a tubulação mais grossa era diferente a bitola na evaporadora era de 1/2 e na condensadora de 5/8 o que faço ? coloco uma redução pra ficar tudo 1/2 ou vai tudo pra 5/8 aumentando na saida de 1/2 pra 5/8 ou alargo com uma furadeira a porca de 1/2 até caber no cano de 5/8 ?
    agradeço;

  • #2
    acredito que houve um erro de logistica colocando modelos diferentes, mas no caso eu colocaria cano de 5/8, faria um solda, desse modo seria o modo mas facil, acredito que nao havera problemas, mas confirma se a condensadora se não é de 24000.
    daniel da costa santos

    Comment


    • #3
      caro amigo se á evaporadora e de 18.000 e á comdensadora tambem é de 18.000 voce vai soldar um pedaço de tubo de 5/8 na ponta do tubo de 1/2 e rosquear na condensadora ok, sem problemas ja fiz isso.

      Comment


      • #4
        daniel não houve erro, as duas máquinas são iguais conferi na hora; vou seguir seu conselho e do josé fazer a solda; obrigadão mesmo !!

        Comment


        • #5
          pessoal fiz a solda e ficou beleza, valeu as dicas.