Fui chamado por um cliente para averiguar a maq, acima descrita e constatei que o capacitor que é duplo 25+6 uf estava com problema.Como nao encontrei este capacitor instalei os mesmos valores porem individuais,apos um tempo o cliente me ligou informando que a maq. estava muito barulhenta e apos algum tempo,desligava o compressor.Fui verificar e contatei que com +-4 min. de funcionamento a ventuinha do compressor diminuia a velocidade,a amperagem subia 1 A a cada minuto chegando a 12,5 A(8,3A é a nominal)a pressao quando ligo esta normal 60.PSI.Alguem pode me ajudar?
Orçamento de Ar Condicionado - Posts
Collapse
Anúncio
Collapse
No announcement yet.
LG 18.000 Smile ventilador perde rotaçao.
Collapse
X
-
Amigo bom dia, verifique os rolamentos do ventilador da condensadora, como o cliente reclamou de barulho acredito que um rolamento estourado ou sem lubrificação possa ser a causa do barulho, e também ele pode ser responsável pelo aumento súbito da amperagem pois o motor perde rotação com os rolamentos trancados.
Já peguei vários problemas desse tipo. verifique e de um retorno.
Abraço