olá pessoal, estou com ar-condicionado da Komeco quente-frio de 18.000 btu/s com o seguinte problema, não ligava o compressor, então fui direto verificar a pressão, constatei pelo manifold que a pressão estava em 120 psi, achei muito estranho, fui abrindo a válvula do manifold para diminuir a pressão até que o compressor ligou, mas quando ele ligou a pressão foi para 20psi, achei estranho, parecia que saia ar ao invés de gás do sistema de gás, dai removi tudo, notei também que vinha muito óleo junto com o ar e as vezes gás, efetuei uma nova carga de gás deixei certinha na pressão correta para o funcionamento, o compressor funcionou, desliguei o aparelho, quando desliguei a pressão voltou novamente para 120psi e o compressor não ligou mais, não consegue dar partida, o que pode ser??
Orçamento de Ar Condicionado - Posts
Collapse
Anúncio
Collapse
No announcement yet.
Ar-condicionado Komeco com problemas
Collapse
X
-
Postado originalmente por Joacir Largura Ver Postolá pessoal, estou com ar-condicionado da Komeco quente-frio de 18.000 btu/s com o seguinte problema, não ligava o compressor, então fui direto verificar a pressão, constatei pelo manifold que a pressão estava em 120 psi, achei muito estranho, fui abrindo a válvula do manifold para diminuir a pressão até que o compressor ligou, mas quando ele ligou a pressão foi para 20psi, achei estranho, parecia que saia ar ao invés de gás do sistema de gás, dai removi tudo, notei também que vinha muito óleo junto com o ar e as vezes gás, efetuei uma nova carga de gás deixei certinha na pressão correta para o funcionamento, o compressor funcionou, desliguei o aparelho, quando desliguei a pressão voltou novamente para 120psi e o compressor não ligou mais, não consegue dar partida, o que pode ser??
Comment
-
Postado originalmente por jairo bertoni Ver Postpode ser sujeira e entupimento no capilar ou umidade ...essa pressão de 120 psi com o compressor parado está estranha,baixa..quando o compressor não está em operação essa pressão é bem mais alta... ...as valvulas de duas e tres vias não estão com problemas ???
Comment
-
Postado originalmente por Joacir Largura Ver Postboa noite Jairo, que tipo de teste eu posso fazer para ver se é o capilar que esta com problema?
vc tem que usar o bom senso..no caso alguns testes não precisa de retirar ou dessoldar componentes e em alguns casos sim...comece pelo mais simples testando a evaporadora e condensadora separadamente ...se o capilar for na condensadora faça teste de descarga de nitrogenio ..vc mata dois coelhos se for na condensadora idem ...agora tem hora que vc tem que partir pra ir dessoldando capilar ,compressor etc..mas pela experiencia a gente já tem ou vai no componente que está com defeito,compressor,capilar ,valvula de tres vias ou entupimento das linhas ...e pode ser que vc tenha uma surpresa que não seja nada disso..
à distancia fica difícil um tipo de acerto ou orientação que seja "batata" mas novamente pela experiencia,usualmente e geralmente é por onde a gente conversou. abraço boa sorte ..use o bom senso..raciocine..acompanhe o ciclo de refrigeração desse komeco vai fazendo os testes .onde essa pressão está se perdendo