LG 27000btus Frio
1º Atendimento. Diagnóstico: Ligava somente a UI, Fios de interligação derretidos. Eram muito finos para essa capacidade e sem terminais. Trocados por mais grosso e com terminais voltou a funcionar. Nível de gás ok.
2º Atendimento. Diagnóstico: Ligava a UI e ventilador da UE. Capacitor OK. Fios e terminais junto ao compressor derretidos. Refiz toda a eletrica nova (do capacitor ao compressor). Deixei o amperímetro ligado antes de ligar o aparelho. Ainda antes que ligasse o aparelho verifiquei a informação sobre amperagem na etiqueta da UE (~13 amp). Ao ligar um "pico" de 42 amperes e logo baixou para 10~11. Na sequência, começou a subir gradativamente e juntamente a isto começou a aumentar o barulho do compressor. Ambos subindo, até que segundos antes de desligar o compressor, o amperímetro marcou 59amp. (Lógico que não desarmou o disjuntor, pois o "instalado" ligou direto na rede principal.) Fiz o teste de continuidade no compressor e td ok.
Porém, o compressor já tinha sido trocado a +/- 8 meses segundo o cliente. Resta agora tirar minha dúvida:
- Compressor trancando;
- Entupimento de tubulação ou capilares;
Espero retorno, grato.
1º Atendimento. Diagnóstico: Ligava somente a UI, Fios de interligação derretidos. Eram muito finos para essa capacidade e sem terminais. Trocados por mais grosso e com terminais voltou a funcionar. Nível de gás ok.
2º Atendimento. Diagnóstico: Ligava a UI e ventilador da UE. Capacitor OK. Fios e terminais junto ao compressor derretidos. Refiz toda a eletrica nova (do capacitor ao compressor). Deixei o amperímetro ligado antes de ligar o aparelho. Ainda antes que ligasse o aparelho verifiquei a informação sobre amperagem na etiqueta da UE (~13 amp). Ao ligar um "pico" de 42 amperes e logo baixou para 10~11. Na sequência, começou a subir gradativamente e juntamente a isto começou a aumentar o barulho do compressor. Ambos subindo, até que segundos antes de desligar o compressor, o amperímetro marcou 59amp. (Lógico que não desarmou o disjuntor, pois o "instalado" ligou direto na rede principal.) Fiz o teste de continuidade no compressor e td ok.
Porém, o compressor já tinha sido trocado a +/- 8 meses segundo o cliente. Resta agora tirar minha dúvida:
- Compressor trancando;
- Entupimento de tubulação ou capilares;
Espero retorno, grato.