Banner Top - Página Posts

Collapse

Orçamento de Ar Condicionado - Posts

Collapse

Anúncio

Collapse
No announcement yet.

Expositor usava r12,quebrou tubo.....

Collapse
X
  • Filtro
  • Hora
  • Show
Clear All
new posts

  • Expositor usava r12,quebrou tubo.....

    Ola amigos,fui chamado pra ver um expositor que parou de gelar,constatei que no transporte quebrou o capilar do tubo de serviço,vazando o R12, so que não tenho R12, qual voces me recomendam usar,R22 ou R134a ? espero que algum amigo possa ajudar,grato.

  • #2
    R134 sempre substitui o R12 amigo!

    Comment


    • #3
      eu uso o MP39 no lugar do R22 ok

      Comment


      • #4
        desculpem o meu erro, eu quero dizer que uso o MP39 no lugar do R12 ok

        Comment

        Working...