    boa noite amigos, gostaria de tirar uma duvida,inst 2 koneco de 9.000,superaquecimento 15graus por 80psi,ou seja otimo,o probl era a amp que estava com 4.4 sendo marcado 3.6 na maquina,minha duvida seria ,se eu retirar gas para diminuir a amp,nw teria probl de superaquecimento?qual seria a solução ?

  • #2
    a meu ver esta alto o super,tem duas maneiras diretas de alterar o superaquecimento: alterando a quantidade de fluido refrigerante ou alterando o dispositivo de expansão, no caso do split por usar capilar o que se faz é alterar a quantidade de fluido.