  • Uma grande duvida

    Galera quando instalei na casa de um cliente dois aparelhos inverte 12 mil 410a carrier, realizei todos os procedimentos de instalação; depois liberei as válvulas e conferir amperagem e a pressão, amperagem normal, mas a pressão entre 135 a 150 psi. E agora ? O que fazer ?

  • #2
    Retiro gás, recolho?

    Comment


    • #3
      Dependendo das condições de funcionamento, a pressão do R410 pode sim chegar a esses valores. O ideal é você acompanhar o superaquecimento.

      Comment


      • #4
        Os modelos inverters variam sua pressão eletronicamente. Se o ar está gelando bem e a tubulação está dentro da medida máxima para a quantidade de fluido refrigerante que veio no aparelho, não altere a carga de gás. Pelo mesmo motivo você não vai conseguir fazer o superaquecimento. Meça o delta de temperatura da UI e o consumo elétrico.
        Postado originalmente por Marco Vaz Ver Post
        Galera quando instalei na casa de um cliente dois aparelhos inverte 12 mil 410a carrier, realizei todos os procedimentos de instalação; depois liberei as válvulas e conferir amperagem e a pressão, amperagem normal, mas a pressão entre 135 a 150 psi. E agora ? O que fazer ?

        Comment


        • #5
          Realmente não tem como fazer superaquecimento em inverter. Mas qual a sua dúvida mesmo, Marcos??
          O equipamento foi dimensionado corretamente ao ambiente? Se foi instalado conforme normas do fabricante, com as ferramentas corretas e vácuo no sistema. Não tem pq se preocupar. A pressão nesse caso poderá está correta.

          Comment


          • #6
            amigo ta tudo ok deixa como esta ta nao retira nem acrescenta gas ok

            Comment


            • #7
              tks galera

              Comment


              • #8
                amigo depende tbm da temp ambiente pois em temperatura normal o FR410 trabalha na faixa dos 100psi considerando q temp é diretament proporcional a pressão faça o superaquecimento faça o calculo com o penta da entrada da evap e o insuflamento

                Comment


                • #9
                  Pessoal, ouço muito dizerem aqui que não é possível medir o superaquecimento em equipamentos inverter. Discordo plenamente. A diferença única é que o superaquecimento varia, assim como a pressão e temperatura de saturação. Mesmo variando, ele deve estar de acordo no momento em que você faz a medição. Eu instalo equipamentos VRV e nos relatórios de partida dos equipamentos obrigatoriamente deve constar o valor do superaquecimento medido. Na verdade nem preciso medir, pois esses equipamentos já mostram o valor do superaquecimento na interface. O que não existe na verdade é um valor de superaquecimento padrão, assim como não existe uma pressão de trabalho padrão. Cada parâmetro de medição vai depender um do outro. Assim sendo, uma pressão de sucção de 135 a 150 psi pode estar correta, como também pode estar errada. Só o valor da pressão não quer dizer nada. Você precisa de outros parâmetros de referência.

                  Comment


                  • #10
                    Excelente seu comentário Cícero. São estes que acrescentam conteúdo ao fórum, pois o básico já foi discutido várias vezes e basta apenas pesquisar um pouco pra se obter a resposta. Mas você está se referindo a um sistema que por ser de maior porte e valor, teve um maior cuidado nos testes de laboratório, com confecção de relatórios para análise dos parâmetros em campo. Infelizmente a vida real de um instalador de sistemas split não é tão perfeita assim. Muitas marcas não informam nem o básico em seus manuais, o que dirá gráficos de pressão x temperatura x superaquecimento. Mas voltando aos VRVs, seria interessante que você nos ensinasse mais sobre estes sistemas. Um abraço.
                    Postado originalmente por Cícero Freitas Ver Post
                    Pessoal, ouço muito dizerem aqui que não é possível medir o superaquecimento em equipamentos inverter. Discordo plenamente. A diferença única é que o superaquecimento varia, assim como a pressão e temperatura de saturação. Mesmo variando, ele deve estar de acordo no momento em que você faz a medição. Eu instalo equipamentos VRV e nos relatórios de partida dos equipamentos obrigatoriamente deve constar o valor do superaquecimento medido. Na verdade nem preciso medir, pois esses equipamentos já mostram o valor do superaquecimento na interface. O que não existe na verdade é um valor de superaquecimento padrão, assim como não existe uma pressão de trabalho padrão. Cada parâmetro de medição vai depender um do outro. Assim sendo, uma pressão de sucção de 135 a 150 psi pode estar correta, como também pode estar errada. Só o valor da pressão não quer dizer nada. Você precisa de outros parâmetros de referência.

                    Comment


                    • #11
                      Postado originalmente por Márcio Paco Ver Post
                      Excelente seu comentário Cícero. São estes que acrescentam conteúdo ao fórum, pois o básico já foi discutido várias vezes e basta apenas pesquisar um pouco pra se obter a resposta. Mas você está se referindo a um sistema que por ser de maior porte e valor, teve um maior cuidado nos testes de laboratório, com confecção de relatórios para análise dos parâmetros em campo. Infelizmente a vida real de um instalador de sistemas split não é tão perfeita assim. Muitas marcas não informam nem o básico em seus manuais, o que dirá gráficos de pressão x temperatura x superaquecimento. Mas voltando aos VRVs, seria interessante que você nos ensinasse mais sobre estes sistemas. Um abraço.
                      Obrigado pelo seu comentário, Márcio. Não estou tão afiado assim em VRV a ponto de poder ensinar. Como a maioria por aqui, busco aprender cada vez mais e compartilhar sempre que possível o pouco que sabemos. Surgem muitos mitos a respeito da nossa atividade, principalmente devido a falta de conhecimento técnico adequado. E essa falta de conhecimento faz as pessoas aceitarem os mitos sem se perguntar por que é assim. Tipo "coloca 60 psi" e pronto. Ou, pior ainda: "faz meia hora de vácuo que tá bom".

                      Comment


                      • #12
                        Postado originalmente por Cícero Freitas Ver Post
                        Obrigado pelo seu comentário, Márcio. Não estou tão afiado assim em VRV a ponto de poder ensinar. Como a maioria por aqui, busco aprender cada vez mais e compartilhar sempre que possível o pouco que sabemos. Surgem muitos mitos a respeito da nossa atividade, principalmente devido a falta de conhecimento técnico adequado. E essa falta de conhecimento faz as pessoas aceitarem os mitos sem se perguntar por que é assim. Tipo "coloca 60 psi" e pronto. Ou, pior ainda: "faz meia hora de vácuo que tá bom".
                        kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk. mas isso tá mudando..devagar e sempre e graças aos foruns blog´s e afins(cursos,feiras,treinamentos,etc) ..atiçando a curiosidade e propiciando indagações,sinalizando pro pessoal que existe possibilidades e condições de crescimento e qualificação e ferramental que ajuda e complementa,mesmo com o nefasto e crudelíssimo custo brasil ,não só em termos dos custos propriamente dito,mas de acesso à educação,facilidades e facilitadores pra nos dar condições menos "pesadas e dificultosas" de alcançar ou obter a tão decantada e ansiada busca pela qualificação e informação.parabéns por sua disposição e despojamento e por que não humildade em admitir que é um "eterno aprendiz"

                        obrigado por interagir e repartir .abraço

                        Comment


                        • #13
                          Vejo que os Irmãos acima, despidos de orgulhos, nos enriquecem com seus conhecimentos.
                          Este é o caminho.
                          Parabéns.

                          Comment


                          • #14
                            Postado originalmente por jairo bertoni Ver Post
                            kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk. mas isso tá mudando..devagar e sempre e graças aos foruns blog´s e afins(cursos,feiras,treinamentos,etc) ..atiçando a curiosidade e propiciando indagações,sinalizando pro pessoal que existe possibilidades e condições de crescimento e qualificação e ferramental que ajuda e complementa,mesmo com o nefasto e crudelíssimo custo brasil ,não só em termos dos custos propriamente dito,mas de acesso à educação,facilidades e facilitadores pra nos dar condições menos "pesadas e dificultosas" de alcançar ou obter a tão decantada e ansiada busca pela qualificação e informação.parabéns por sua disposição e despojamento e por que não humildade em admitir que é um "eterno aprendiz"

                            obrigado por interagir e repartir .abraço
                            Tks, Jairo. E vê se não some, amigão. Seus posts nos fazem muito bem!
                            Abraço

                            Comment