se um aparelho que utiliza o 410a vier com excesso o for adicinado refrigerante em excesso, como devo proceder na retirada do mesmo.
Orçamento de Ar Condicionado - Posts
Collapse
Anúncio
Collapse
No announcement yet.
R 410a pode ser retirado gás do sistema?
Collapse
X
-
A única restrição, eu acredito, seria se a máquina fosse inverter, pois você não conseguiria ajustar a quantidade de gás pelo superaquecimento. Com R410a sendo a máquina não inverter você poderia ir retirando o gás e controlando no superaquecimento utilizando a tabela específica do R410a. Se for inverter, retire todo o gás, vácuo em todo o sistema (inclusive o compressor) e carga da quantidade que a etiqueta do aparelho pede e utilizando a balança eletrônica. De preferência gás Dupont.
Faça o que tiver que fazer e cobre o preço justo por materiais de qualidade. Não utilize materiais duvidosos.
Espero ter ajudado.