  • R 410a pode ser retirado gás do sistema?

    se um aparelho que utiliza o 410a vier com excesso o for adicinado refrigerante em excesso, como devo proceder na retirada do mesmo.

  • #2
    A única restrição, eu acredito, seria se a máquina fosse inverter, pois você não conseguiria ajustar a quantidade de gás pelo superaquecimento. Com R410a sendo a máquina não inverter você poderia ir retirando o gás e controlando no superaquecimento utilizando a tabela específica do R410a. Se for inverter, retire todo o gás, vácuo em todo o sistema (inclusive o compressor) e carga da quantidade que a etiqueta do aparelho pede e utilizando a balança eletrônica. De preferência gás Dupont.
    Faça o que tiver que fazer e cobre o preço justo por materiais de qualidade. Não utilize materiais duvidosos.
    Espero ter ajudado.

    Comment


    • #3
      Tenho uma dúvida: Posso fazer vacuo com as valvulas abertas não sugaria oleo do compressor??

      Comment


      • #4
        pode sim fazer o vácuo com as válvulas abertas sem problemas.