  • consul 12000 congelado alta e baixa ate a evaporadora. que sera?

    instalei este consul e o memsmo esta apresentando este defeito, realizei todos os procedimentos da instalção, e agora o que fazer para descubrir defeito

  • #2
    Postado originalmente por Marco Vaz Ver Post
    instalei este consul e o memsmo esta apresentando este defeito, realizei todos os procedimentos da instalção, e agora o que fazer para descubrir defeito
    falta de gás...procure sinais de vazamento comece por aí

    Comment


    • #3
      blz, mas as pressões estão ok, realizei saturação e super, e assim mesmo danado ta batendo, sera o caso de estrangulamento na linha.

      Comment


      • #4
        Postado originalmente por Marco Vaz Ver Post
        blz, mas as pressões estão ok, realizei saturação e super, e assim mesmo danado ta batendo, sera o caso de estrangulamento na linha.
        congelamento de tubulação na baixa falta de gás na alta excesso,bloqueio por sujeira,problemas nos moto ventiladores,distancias lineares e desníveis acima do que pede o manual sem sifão,e por aí vai ....