Banner Top - Página Posts

Collapse

Orçamento de Ar Condicionado - Posts

Collapse

Anúncio

Collapse
No announcement yet.

Defeito

Collapse
X
  • Filtro
  • Hora
  • Show
Clear All
new posts

  • Defeito

    Bom dia!
    gente instalaei uma maquina hi wall de 30.000btus nova e com 6 meses começou a apresentar problema, ela funciona por umas 6 a 7 horas e começa a piscar os dois Leds Auto e Time, o gás esta normal, a tensao tambm esta 220 e amperagem normal, o sensor tambm foi testado e deu 10.7k. estou com esse problema se alguem poder me ajudar agradeço.

  • #2
    qual o modelo e fabricante desta maquina

    Comment


    • #3
      Postado originalmente por jose silva de carvalho Ver Post
      qual o modelo e fabricante desta maquina
      Um Carrier e modelo é 42LUCC30C5
      O negoço ta ruim la pra descobrir o problema, o pior é o cliente na pressão.

      Comment


      • #4
        Erro da memória EEPROM. Se for máquina nova, acione a garantia.

        Comment


        • #5
          indiquei ao cliente acionar a garantia, mas o problema esta no C.I de memoria?

          Comment


          • #6
            Postado originalmente por Cícero Freitas Ver Post
            Erro da memória EEPROM. Se for máquina nova, acione a garantia.
            Prestei atenção q o cabo pp dele tem umas 4 imendas isso pode ocasionar um problema tambm?
            E quando desligo o evaporador no controle a condensadora continua funcionando so para se desligar o dsjuntor, e ja faoi trocada a placa da condensadora.

            Comment


            • #7
              regrave a eprom.

              Comment

              Working...
              X