Boa noite, estou com um split da Consul que estava com vazamento interno proximo a cabeça do compressor, foi reparado este vazamento e feito estanqueidade ficou tudo normal, funcionou a noite toda, porem o cliente me ligou 2 dias depois e disse que estava desarmando o disjuntor, fui ao local e detectei que quando o compressor vai armar ele desarma o disjuntor, não funcionando o aparelho, minha dúvida será que o compressor está trancado por ter funcionado algum tempo sem o gás?
Orçamento de Ar Condicionado - Posts
Collapse
Anúncio
Collapse
No announcement yet.
Split Consul 12k Bem Estar
Collapse
X
-
Acho que esse compressor esta em curto amigo, principalmente por ter sofrido altas temperaturas devido a brasagem para se retirar o vazamento, alguns não aguentam e entram em curto. Faça o teste pra massa. Ponha o teste em continuidade, uma ponteira vc coloca nos bornes do compressor, um a um, e a outra vc coloca na tubulação, se der continuidade e porque ele esta em curto.