  • Fujitsu de 9.000 btu/h deslingando o compressor

    Peço a ajuda dos companheiros deste fórum para o seguinte problema.
    Fiz a manutenção corretiva de um split fujitsu de 9.000 btu/h, limpeza com o desmonte e jateamento de todas as peças, com exceção das placas é claro, achando eu que o compressor estava desligando pela sujeira que estava nela. Mas o problema persiste, compressor funciona normal por 15/20 minutos e para. Observei que a carcaça esta esquentando além do normal, observei também que a fonte da placa que fica ali próximo também esquenta imagino eu, além do normal. Pressão de baixa na casa dos 95/100 psi, tensão em pleno funcionamento na cravado nos 220 volts, e não emite nenhum código de erro. Alguma ideia do que pode ser. Agradeço a atenção de todos.

  • #2
    Boa noite companheiro, ao que parece sua máquina está com excesso de gás, tente colocar ela com 65 psi de pressão e veja o que acontece.

    Comment


    • #3
      Postado originalmente por Charles Bastos Ver Post
      Boa noite companheiro, ao que parece sua máquina está com excesso de gás, tente colocar ela com 65 psi de pressão e veja o que acontece.
      Inverter 9.000 btu/h fujitsu.