  • Disjuntor de proteção do aparelho desarmando depois de poucas horas de funcionamento

    to falando de um ar split piso teto da hitachi de 36kbtus onde seu disjuntor de proteção desarma depois de algumas horas de funcionamento. já medi a amperagem e esta batendo com a amperagem máxima pedida pelo fabricante em sua etiqueta que é de 19.80, ta no limite mesmo, já troquei as fiações que estavam oxidadas e outras com emendas na parte elétrica que fica na condensadora, troquei também o capacitor do compressor por outro de mesma capacitancia, troquei porque estava com seus terminais muito oxidados também, pus um disjuntor pra ele de 20A e o mesmo começou a esquentar e depois de horas desarmou, então troquei o mesmo por um de 25A entendendo que o anterior estava quase no limite de sua corrente de proteção para o caso, no entanto o disjuntor continua desarmando depois de algumas horas de funcionamento, o que pode ser afinal??? Obs.: ta com 58 psi de gás e esta funcionando normalmente apesar de estar aparentemente um pouco fraco.

  • #2
    Qual a bitola da fiação do circuito do ar? O circuito é independente? A corrente desse ar está muito no limite do fio 2,5 mm². Uma regra prática de elétrica é sempre acrescentar 25% a corrente nominal do motor para escolher o disjuntor e usar disjuntor curva C, que demoram um pouco mais para agir, pois quando o motor parte tem a corrente de pico, mas como o disjuntor deve proteger o circuito e não o aparelho e fios 4 mm² em eletroduto com até três condutores tem ampacidade de 32 A, o ideal seria usar fios 4 mm² em circuito independente e disjuntor de 32 A.
    Postado originalmente por Douglas José Ver Post
    to falando de um ar split piso teto da hitachi de 36kbtus onde seu disjuntor de proteção desarma depois de algumas horas de funcionamento. já medi a amperagem e esta batendo com a amperagem máxima pedida pelo fabricante em sua etiqueta que é de 19.80, ta no limite mesmo, já troquei as fiações que estavam oxidadas e outras com emendas na parte elétrica que fica na condensadora, troquei também o capacitor do compressor por outro de mesma capacitancia, troquei porque estava com seus terminais muito oxidados também, pus um disjuntor pra ele de 20A e o mesmo começou a esquentar e depois de horas desarmou, então troquei o mesmo por um de 25A entendendo que o anterior estava quase no limite de sua corrente de proteção para o caso, no entanto o disjuntor continua desarmando depois de algumas horas de funcionamento, o que pode ser afinal??? Obs.: ta com 58 psi de gás e esta funcionando normalmente apesar de estar aparentemente um pouco fraco.
    Last edited by Márcio Paco; 19/02/14, 15:57.

    Comment


    • #3
      boa tarde!
      estou com um problema em um carrier de 30.000 Btus modelo: 42lucc30c5 , ele funciona por um bom tempo as vezes por 5 horas ou ate mais, dai ele desliga e ficam piscando os quatros Leds, dai desligo o dsjuntor e ligo e ele volta a funcionar e posteriormente ele apresente o mesmo problema. gostaria de uma ajuda.

      Comment


      • #4
        Gusmão seu ar esta dado alarme verifica se a serpentina da condensadora não esta suja ou se a turbina da evaporadora não esta muito suja pois se estive sobe a pressão do gás esquenta muito o compressor dai abre o protetor térmico dele, com isto a evaporadora continua mandado o sinal para condensadora mas como não gela o sensor de serpentina da evaporadora vai ler a temperatura e a placa vai dar alarme.

        Comment


        • #5
          A fiação é de 4mm, o disjuntor é do padrão DIN curva c de 25A e é totalmente independente e o problema infelizmente continua minha gente. Obrigado a todos.

          Comment


          • #6
            Ola abencoado, pode ser sujeira no sistema.
            Vc passou quanto tempo observando o manifolde.
            Quando o resquicio de sujeira chega no filtro a pressão sobe o compressor superaquece e ultrapassa a corrente maxima do disjuntor.
            Aconselho colocar o alicate amperimetro na função pico para monitorar ok.

            Comment


            • #7
              Pois é Otavio eu já lavei a máquina na parte da evaporadora e condensadora, porém a amperagem do disjuntor continua no limite e com um tempo o mesmo desarma, já percebi que logo pela manhã não bate sol no local a ser refrigerado deixando a máquina bastante tempo ligada e esse local esquenta como se fosse uma estufa quando bate o sol pois é um ambiente formado por uma espécie de acrilico no formato de cúpula e fica na parte mais alta do prédio, não sei porque só sei que quando o ambiente esquenta demais a amperagem sobe acima do limite do aparelho fazendo com que o disjuntor esquente até que desarme. A máquina ta trabalhando com 65 psi e ta gelando bem tirando o problema do desarme do disjuntor é claro, já me aconselharam em tirar um pouco da pressão do gás para que amperagem diminua até que esse problema acabe, no entanto estou com receio de tirar o gás deixando em tipo 50 psi e o aparelho perca seu rendimento, o que vocês acham???

              Comment


              • #8
                amigo troque seu dijuntor por um de 40 amperes comum, faça medida de corrente por alguns minutos, vc relata que a corrente do aparelho é na faixa de 20 amperes, se for defeito no compressor o protetor termico vai abrir.

                Comment