Bom dia meus amigos, mais uma vez preciso da ajuda de vcs!
Estive numa loja aqui da minha cidade para verificar este ar condicionado(splinger 36.000) que nao está refrigerando. Verifiquei na condensadora os comandos elétricos, contactora, partida do compressor. Aparentemente tudo está funcionando normalmente. Verifiquei o seguinte as seguintes pressões no manômetro.
1º Compressor desligado: pressão 65 Psi manômetro não atinge a posição retard.. Isso é normal? Pode ser excesso de gás que fica na tubulação com o compressor desligado?
2º Compressor em funcionamento pressão de baixa 105 Psi e pressão de alta 110 psi.. Achei a pressão de baixa um pouco elevada.
3º vi no manual que este aparelho teoricamente trabalha com pistão na linha de alta, porém na visita que fiz não reparei se o mesmo esta instalado. Vi no forum que estes pistões podem levar a perda de desempenho do aparelho, como faço o processo de limpeza desses pistões?
4º gás R22
Modelo da condensadora:Splinger 38ccd03651mc
Grato pela ajuda!
Estive numa loja aqui da minha cidade para verificar este ar condicionado(splinger 36.000) que nao está refrigerando. Verifiquei na condensadora os comandos elétricos, contactora, partida do compressor. Aparentemente tudo está funcionando normalmente. Verifiquei o seguinte as seguintes pressões no manômetro.
1º Compressor desligado: pressão 65 Psi manômetro não atinge a posição retard.. Isso é normal? Pode ser excesso de gás que fica na tubulação com o compressor desligado?
2º Compressor em funcionamento pressão de baixa 105 Psi e pressão de alta 110 psi.. Achei a pressão de baixa um pouco elevada.
3º vi no manual que este aparelho teoricamente trabalha com pistão na linha de alta, porém na visita que fiz não reparei se o mesmo esta instalado. Vi no forum que estes pistões podem levar a perda de desempenho do aparelho, como faço o processo de limpeza desses pistões?
4º gás R22
Modelo da condensadora:Splinger 38ccd03651mc
Grato pela ajuda!