  • #16
    É preciso efetuar um teste completo nas duas unidades. Testar funcionamento, verificar se os capacitores tanto da condensadora quanto da evaporadora não estão com defasagem. Verificar se as mesmas não precisam de limpeza. Se vc costuma usar a central em conjunto com umidificador de ar pare. O ar da central é seco, se vc injetar unidade ela vai criar mofo em excesso sujando mais rápido. Congelamento pode ser tanto excesso de gás, congela as duas linhas. Falta de gás congela a linha de alta (cano fino). Sujeira na parte externa das duas unidades congela a baixa ( cano grosso). Algumas centrais tem uma função chamada modo Dry (em inglês seco ou secar, em nosso caso desumificar) esse modo interfere diretamente no rendimento da central. Observe no controle remoto se um desenho em forma de gota de agua estiver aparecendo o modo DRY está ativo. Nesse modo a central tira toda umidade do ambiente alternando seu funcionamento, ou seja, resfria para atrair a umidade para a evaporadora e depois desliga o compressor para que a umidade saia em forma de agua e assim sucessivamente.
    Last edited by Edivando Araujo; 10/02/14, 17:52. Razão: erro de grafia
    Edivando Araujo

    Comment


    • #17
      ar com problema na alta !!

      Postado originalmente por alextonetti Ver Post
      Amigo...

      O que esta congelando? o cano de alta ( mais fino) ? ou o de sucção ( mais grosso)?

      Faça o seguinte teste... pegue o controle remoto e, perto da evaporadora, mude a velocidade da ventilação... observe se ela muda... se não mudar, defeito na placa eletrônica do seu aparelho...
      80 psi? amigo, tem que aliviar um pouco a pressão desse compressor...
      Verifique também o seguinte... abra a evaporadora e retire os filtros... observe a serpentina ( parte azulada com aletas ) se ela vai congelar... observe se congela apenas uma linha ou toda ela... se for apenas uma linha, certamente a serpentina esta entupida.

      Estas são algumas possibilidades...

      Onde fica Queimados?

      Abraço...
      boa tarde amigo !!! meu ar condicionado esta congelando o cano mas fino (alta) qual a solucao ????

      Comment


      • #18
        Instalação.png
        Ar-condicionado: Nós encontramos o melhor preço e ainda fornecemos orçamento de instalação e manutenção!
        Entre na nossa página e faça um pedido de orçamento. É GRÁTIS! Nós localizamos os técnicos mais próximos de você.
        Pesquisamos os preços de ar condicionado em + de 70 lojas, lista de instaladores, informações e dicas p/ aproveitar o seu ar-condicionado e...
        WebArCondicionado
        Compare preços de ar-condicionado
        http://www.webarcondicionado.com.br/

        Comment

        Working...
        X