  • #16
    como qualquer profissão, a prática ajuda muito. Pode-se fazer cursos, ler manuais, mas a perfeição só com o tempo. No começo eu apanhei um pouco pra fazer o superaquecimento, porque às vezes, quando a tubulação está suada, você acha que está medindo TBS e na verdade está medindo TBU, que é bem mais baixa. E quando se retira gás para aumentar o SA, devido a espansão do gás, a temperatura cai rápido, levando uns minutos pra estabilizar. Mas com paciência e atenção tudo dá certo no final.
    Postado originalmente por jairo bertoni Ver Post
    vc tem que aferir a temperatura da pressão que estiver marcando no manometro de baixa e diminuir da temperatura de retorno.

    se a diferença estiver entre 8 a 12 beleza. mas quando tá 15 graus vc estaria operando no modo quente.vc tem que colocar a carga pelo peso,pedido pelo fabricante ..esses mini split´s de parede dificilmente dão algum problema .a gente confere,mas dificilmente interfere.se o condicionador estiver instalado do modo correto ,com o procedimento correto tudo direitinho,pra dar alguma diferença gritante na só fria só se estiver muito acima ou abaixo da temperatura máxima e mínima pedida e da umidade relativa.idem idem pra fria quente ou no modo quente.não tem mistério.é conferir a temperatura na tabela de pressão X temperatura do gás refrigerante utilizado na operação,da linha de baixa ou sucção ou gás e diminuir da temperatura de retorno na linha de sucção.de estiver um dia mais frio,lmas não tão frio ,mas com temperaturas mais amenas mesmo assim vc usando no modo frio com temperaturas setadas mais altas o SA geralmente fica dentro dos limites pedidos pelo fabricantes de 5 até 12º . pelas temperaturas de operação máximas e mínimas vc acrescenta gás quando o SA estiver mais alto do que pede o fabricante,e retira quando estiver mais baixo.
    sobre temperatura externas e internas e suas variações ou vc interfere toda vez houver mudanças bruscas de temperatura ou vc deixa na média.isso quando o condicionador for fixo ou on/off. na inversão isso fica bastante minimizado.na verdade minha região é muito quente .então só instalar o condicionador direitin aferir as temperaturas e pressões e correr pro abraço.

    Comment


    • #17
      Postado originalmente por Márcio Paco Ver Post
      como qualquer profissão, a prática ajuda muito. Pode-se fazer cursos, ler manuais, mas a perfeição só com o tempo. No começo eu apanhei um pouco pra fazer o superaquecimento, porque às vezes, quando a tubulação está suada, você acha que está medindo TBS e na verdade está medindo TBU, que é bem mais baixa. E quando se retira gás para aumentar o SA, devido a espansão do gás, a temperatura cai rápido, levando uns minutos pra estabilizar. Mas com paciência e atenção tudo dá certo no final.
      quando vc comprar seu manifold digital essa questão vai ficar bastante amigável.mas é isso mesmo.a gente já sabe pelos sons e movimentos e características se tem alguma coisa errada em algum momento no processo todo.seja ele de movimentação ,uso de ferramentas ou de atuação,ou pelos sons produzidos pelos equipamentos e ferramentas.

      pelo barulho da bomba de vácuo sei se tem vazamento ,ou se ela atuou ou não a valvula de serviço,pela batida de um martelo,pisada de alguém no telhado ou forro,e ruído de uma ferramenta operando percebo se tem alguma coisa certa ou errada..isso é só a convivência e rotina que dá.

      tem gente que a gente encontra que tem esse feeling já naturalmente,esse companheiro ou colaborador é especial e mais precioso que o ouro,pois vai usar as ferramentas do jeito correto da primeira vez e com uma sensibilidade para achar a causa pelo efeito.encontrei poucos desses ..tinha um tio que era assim.e um menino que começou com a gente com 11 anos.o resto inclusive esse que vos fala foi a ferro e a fogo rsrsrs um abraço

      Comment


      • #18
        Ferro, fogo, sol e chuva. rsrsrs. Outro.
        Postado originalmente por jairo bertoni Ver Post
        quando vc comprar seu manifold digital essa questão vai ficar bastante amigável.mas é isso mesmo.a gente já sabe pelos sons e movimentos e características se tem alguma coisa errada em algum momento no processo todo.seja ele de movimentação ,uso de ferramentas ou de atuação,ou pelos sons produzidos pelos equipamentos e ferramentas.

        pelo barulho da bomba de vácuo sei se tem vazamento ,ou se ela atuou ou não a valvula de serviço,pela batida de um martelo,pisada de alguém no telhado ou forro,e ruído de uma ferramenta operando percebo se tem alguma coisa certa ou errada..isso é só a convivência e rotina que dá.

        tem gente que a gente encontra que tem esse feeling já naturalmente,esse companheiro ou colaborador é especial e mais precioso que o ouro,pois vai usar as ferramentas do jeito correto da primeira vez e com uma sensibilidade para achar a causa pelo efeito.encontrei poucos desses ..tinha um tio que era assim.e um menino que começou com a gente com 11 anos.o resto inclusive esse que vos fala foi a ferro e a fogo rsrsrs um abraço

        Comment


        • #19
          Dúvidas!
          Pelo que leio aqui e em outros post's, para um teste correto de SA há a necessidade de um manifold digital. Possuo um analógico da Suryha. Posso confiar nele para executar um teste sem falhas?
          Pergunto, pois fiz um teste de SA em um Samsung Frio 9.000 que não estava esfriando o suficiente. Antes disso, desinstalei e levei até a oficina. Constatei que algum "técnico" esqueceu o registro aberto e o aparelho estava com mais de 110 PSI. Retirei o gás e refiz a carda com base nas especificações do fabricante. Até então, gelou bem. Porém, quando instalado novamente no local, ele não gelava como deveria. Então fiz o SA e números normais, mas o problema persistiu em não gelar o suficiente. Como havia instalação de tubos fixa do local não pude avaliar na hipótese de existir algum estrangulamento de tubos. Neste caso, se há estrangulamento, principalmente na tubulação de retorno, houve falha no teste? Os valores encontrados poderiam sofrer essa influência?



          Postado originalmente por jairo bertoni Ver Post
          quando vc comprar seu manifold digital essa questão vai ficar bastante amigável.mas é isso mesmo.a gente já sabe pelos sons e movimentos e características se tem alguma coisa errada em algum momento no processo todo.seja ele de movimentação ,uso de ferramentas ou de atuação,ou pelos sons produzidos pelos equipamentos e ferramentas.

          pelo barulho da bomba de vácuo sei se tem vazamento ,ou se ela atuou ou não a valvula de serviço,pela batida de um martelo,pisada de alguém no telhado ou forro,e ruído de uma ferramenta operando percebo se tem alguma coisa certa ou errada..isso é só a convivência e rotina que dá.

          tem gente que a gente encontra que tem esse feeling já naturalmente,esse companheiro ou colaborador é especial e mais precioso que o ouro,pois vai usar as ferramentas do jeito correto da primeira vez e com uma sensibilidade para achar a causa pelo efeito.encontrei poucos desses ..tinha um tio que era assim.e um menino que começou com a gente com 11 anos.o resto inclusive esse que vos fala foi a ferro e a fogo rsrsrs um abraço

          Comment


          • #20
            Com certeza. Se o gás não circular livremente pela tubulação o aparelho não vai render. Fazendo uma comparação, seria como uma pessoa querer correr uma maratona com o nariz entupido. Rsrsrs.
            Postado originalmente por Super Clima RN Ver Post
            Dúvidas!
            Pelo que leio aqui e em outros post's, para um teste correto de SA há a necessidade de um manifold digital. Possuo um analógico da Suryha. Posso confiar nele para executar um teste sem falhas?
            Pergunto, pois fiz um teste de SA em um Samsung Frio 9.000 que não estava esfriando o suficiente. Antes disso, desinstalei e levei até a oficina. Constatei que algum "técnico" esqueceu o registro aberto e o aparelho estava com mais de 110 PSI. Retirei o gás e refiz a carda com base nas especificações do fabricante. Até então, gelou bem. Porém, quando instalado novamente no local, ele não gelava como deveria. Então fiz o SA e números normais, mas o problema persistiu em não gelar o suficiente. Como havia instalação de tubos fixa do local não pude avaliar na hipótese de existir algum estrangulamento de tubos. Neste caso, se há estrangulamento, principalmente na tubulação de retorno, houve falha no teste? Os valores encontrados poderiam sofrer essa influência?

            Comment


            • #21
              Postado originalmente por Super Clima RN Ver Post
              Dúvidas!
              Pelo que leio aqui e em outros post's, para um teste correto de SA há a necessidade de um manifold digital. Possuo um analógico da Suryha. Posso confiar nele para executar um teste sem falhas?
              Pergunto, pois fiz um teste de SA em um Samsung Frio 9.000 que não estava esfriando o suficiente. Antes disso, desinstalei e levei até a oficina. Constatei que algum "técnico" esqueceu o registro aberto e o aparelho estava com mais de 110 PSI. Retirei o gás e refiz a carda com base nas especificações do fabricante. Até então, gelou bem. Porém, quando instalado novamente no local, ele não gelava como deveria. Então fiz o SA e números normais, mas o problema persistiu em não gelar o suficiente. Como havia instalação de tubos fixa do local não pude avaliar na hipótese de existir algum estrangulamento de tubos. Neste caso, se há estrangulamento, principalmente na tubulação de retorno, houve falha no teste? Os valores encontrados poderiam sofrer essa influência?
              não é bem assim.o digital é um facilitador mais preciso.isso não quer dizer que o SA com manifold analógico não tenha precisão.tem só que mais demorado e sujeito a falhas .o digital é bem mais prático e rápido e mais abrangente.e não se esqueça que na inversão o própria tecnologia controla esse SA .com um digital acoplado na entrada usb de qualquer computador ou celular que tenha essa entrada vc vê e acompanha o gráfico com todas as fases e estados do gás refrigerante dentro da operação no ciclo do condicionamento um abraço
              Last edited by jairo bertoni; 13/12/13, 22:47.

              Comment


              • #22
                Pros amigos que estão com dúvidas sobre superaquecimento, aqui vai dois links que podem ajudar um pouco:
                http://www.icer.cl/pdf/bitzer/subenfriamiento.pdf
                http://youtu.be/jpDWQfRdEEY

                Comment


                • #23
                  Jairo, no meu entendimento, quando o aparelho esta sub-dimencionado, entendo que não é possível fazer o superaquecimento...as vezes imaginamos que a máquina esta adequada em determinado ambiente e na realização do superaquecimento não baixa de 17, 16..ai vc "soca refrigerante" e não baixa nada...

                  Outra coisa: quando pegar maquina congelada devido falta de refrigerante, primeiro descogele tudo e só depois adicione refrigerante, caso contrário não da pra fazer superaquecimento...

                  Em fim...experiências vividas por mim...

                  Comment


                  • #24
                    Para se ter certeza do correto dimensionamento precisamos do teste de insuflamento... encontrar o delta dentro do que pede o fabricante do ar condicionado.
                    Abraço
                    Erik

                    Comment


                    • #25
                      Pois é, depois que a temperatura do ambiente refrigerado se estabilizar, o delta entre o ar aspirado e o insuflado pela evaporadora deve ficar em uns 12º C em média. Se esta diferença estiver muito maior, já pode ser sinal de subdimensionamento.

                      Comment


                      • #26
                        Perfeito!!

                        Comment


                        • #27
                          Máquina nova com alta pressão na linha de sucção

                          Olá pessoal!

                          Surgiu uma dúvida na instalação de um ar Carrier, compressor radial (popular barril) de 7000 btu quente/frio.
                          Após todos os procedimentos, liguei para o teste e na linha de baixa o manifold acusou quase 100 psig.
                          Achei estranho, e suspeitei de excesso de gás, visto que a instalação é parede/parede e a linha ficou com apenas alguns centímetros de comprimento.
                          Medindo a temperatura de superaquecimento, estava acusando 20 graus, o que para a pressão aferida é o correto.
                          Mesmo assim esvaziei um pouco de gás até o sistema trabalhar em torno de 92 psig, o que fez a temperatura de superaquecimento subir para 22 graus.
                          Ainda dentro do padrão, mas dando sinais que não deveria drenar mais gás.
                          Medi a corrente consumida e o total ficou em 2,92 A, sendo que na etiqueta de informações estava 3,0A, ou seja, tudo normal.
                          Medi também as temperaturas de insuflamento, a diferenca estava em 15 graus (entrada 30 graus, saída 15,2 graus).
                          Nunca tinha instalado uma máquina que trabalhasse com a pressão tão alta na linha de baixa, será isso normal?
                          Lembrando que estamos com temperaturas altíssimas aqui no sul, no momento que fiz as medições, a temperatura ambiente externa estava em torno de 34 graus e a interna próximo disso.
                          Aguardo a opinião dos experts, obrigado!
                          Last edited by Paulo José Baptista; 05/02/14, 14:02.

                          Comment


                          • #28
                            Boa tarde!mas bah!!!!! Tu ta de sacanagem,apenas uns centimetros de linha, pior que ainda bomba!ate quando?

                            Comment


                            • #29
                              Postado originalmente por cristian costa Ver Post
                              Boa tarde!mas bah!!!!! Tu ta de sacanagem,apenas uns centimetros de linha, pior que ainda bomba!ate quando?
                              Pois é, não ficou como eu gostaria, mas por uma limitação tremenda de espaço, pra fazer a linha mais longa só se eu desse a volta na condensadora, o que ia ficar ridículo!
                              Vejo muitas instalações que, de tão curtas, só não ligam os tubos originais da evaporadora diretamente nas válvulas porque ambas as conexões são macho! Essa instalação que fiz a linha tem uns 30 cm de tubo. Sei que o ideal é 2 metros no mínimo. Já li muitos tópicos a respeito e é uma discussão longa. Só o que me fica na dúvida é se essa pressão toda tem a ver com a linha muito curta... mas se tiver, por que ao drenar o gás a temperatura do superaquecimento subiu? Se há mesmo excesso de gás na linha, a corrente do compressor não estaria acima do padrão?

                              Comment


                              • #30
                                Com 34 graus de temperatura externa e gás R22 a pressão de baixa deveria estar próximo de 65 PSi após a temperatura interna estabilizar. Seu aparelho deve estar com excesso de gás mesmo.