Um cliente me passou que seu ar não estava dando um bom rendimento, mas sua unidade evaporadora e condensadora estava muito suja inclusive turbina, aconselhei para fazer uma limpeza e isso que foi feito, depois de tudo limpo e com o aparelho ligado a mais de 20min notei que o linha de descarga não estava gelado e sua expansão e feito pelo capilar dentro da condensadora, coloquei o manômetro e verifiquei a pressão e esta dando 90psi parecia que estava com excesso mas o retorno fica pouco gelado não congela, desliguei o aparelho e medi a pressão com ele desligado e esta dando quase 200psi de pressão.Sera que pode ser excesso mesmo ou o compressor ja não esta comprimindo bem
Orçamento de Ar Condicionado - Posts
Collapse
Anúncio
Collapse
No announcement yet.
ar condicionado não da rendimento
Collapse
X
-
Postado originalmente por Luciano da Siva Ver PostUm cliente me passou que seu ar não estava dando um bom rendimento, mas sua unidade evaporadora e condensadora estava muito suja inclusive turbina, aconselhei para fazer uma limpeza e isso que foi feito, depois de tudo limpo e com o aparelho ligado a mais de 20min notei que o linha de descarga não estava gelado e sua expansão e feito pelo capilar dentro da condensadora, coloquei o manômetro e verifiquei a pressão e esta dando 90psi parecia que estava com excesso mas o retorno fica pouco gelado não congela, desliguei o aparelho e medi a pressão com ele desligado e esta dando quase 200psi de pressão.Sera que pode ser excesso mesmo ou o compressor ja não esta comprimindo bem
-
Pelas pressões que você mediu, é R410A né? Estas pressões variam com a temperatura externa. Se o aparelho não for inverter, você tem que fazer o superaquecimento pra ter certeza que a carga de gás está correta. Medir consumo elétrico também pode te ajudar, pois se estiver com excesso o consumo estará alto. Leve em conta que a corrente nominal que consta na plaqueta do mesmo é para dias muito quentes. Em dias com temperatura amena ela sempre estará abaixo da nominal, mas se estiver muito baixa, já é sinal de pouco gás.Postado originalmente por Luciano da Siva Ver PostUm cliente me passou que seu ar não estava dando um bom rendimento, mas sua unidade evaporadora e condensadora estava muito suja inclusive turbina, aconselhei para fazer uma limpeza e isso que foi feito, depois de tudo limpo e com o aparelho ligado a mais de 20min notei que o linha de descarga não estava gelado e sua expansão e feito pelo capilar dentro da condensadora, coloquei o manômetro e verifiquei a pressão e esta dando 90psi parecia que estava com excesso mas o retorno fica pouco gelado não congela, desliguei o aparelho e medi a pressão com ele desligado e esta dando quase 200psi de pressão.Sera que pode ser excesso mesmo ou o compressor ja não esta comprimindo bem
Comment
-
90 libras tá alto, mesmo em dia de calor. Se estava estrangulado a linha de baixa é bem provável que o mecânico anterior tenha posto muito gás tentando alcançar a pressão de trabalho. Quando você retirou o estrangulamento a pressão se estabilizou. Então só falta você fazer o ajuste da carga mesmo. Já peguei ar congelando a linha de baixa com a pressão em 55 libras. desconfiei logo de linha de baixa estrangulada e dito e feito, estava toda torcida a tubulação que saia da evaporadora. Vai tentando aí e dá retorno que no que for possível agente ajuda. Boa sorte.Postado originalmente por Luciano da Siva Ver Poste um ar 12000btus com r22, e estava com o tubo de retorno um pouco estrangulado tb e eu troqueiLast edited by Márcio Paco; 24/11/13, 18:11.
Comment
-
Jairo, eu quis dizer que por enquanto vou descartar a possibilidade de ser o compressor e vou tentar fazer uma identificação melhor de entupimento e fazer uma nova carga de gás, e sobre o cano estrangulado Marcio, quando arrumei o tubo estrangulado a pressão continuou a mesma. Obrigado pelas dicas vou informando vcs sobre os resultados.
Comment