E isso faz com que o ambiente interno esquente, será que é o capacitor do ventilador que fica na condensadora? O que pode ser neste caso? Parece que o aparelho esta sem força. Por favor me ajudem a solucionar este problema.
Orçamento de Ar Condicionado - Posts
Collapse
Anúncio
Collapse
No announcement yet.
Ar Condicionado Split Hi wall da Hitachi 7500 BTU,S desarma toda hora o compressor
Collapse
X
-
Postado originalmente por Douglas José Ver PostE isso faz com que o ambiente interno esquente, será que é o capacitor do ventilador que fica na condensadora? O que pode ser neste caso? Parece que o aparelho esta sem força. Por favor me ajudem a solucionar este problema.
-
Amigo, vc precisa " namorar " o aparelho... Comece ligando na função correta e temp. Mínima, qd a condensadora partir, analisar velocidade do ventilador, gás, amperagem, além do estado geral do aparelho, limpeza, e se possível, aferir a temperatura da saída da evaporadora... Desta forma, certamente vc achará o defeito... Com paciência vc acha... Boa sorte .
Comment
-
Postado originalmente por Marcio Nakamura Ver PostAmigo, vc precisa " namorar " o aparelho... Comece ligando na função correta e temp. Mínima, qd a condensadora partir, analisar velocidade do ventilador, gás, amperagem, além do estado geral do aparelho, limpeza, e se possível, aferir a temperatura da saída da evaporadora... Desta forma, certamente vc achará o defeito... Com paciência vc acha... Boa sorte .