Alguem pode me ajudar?
Fui fazer manutenção em uma Eletrolux piso/teto de 60000 btu´s, e não consegui recolher o gás. Quando fui recolher o gás, com a máquina ligada fechei a válvula de alta e quando ia fechar a válvula de baixa pressão, a unidade externa desarmava antes que eu pudesse fechar a válvula. Me disseram que eu tinha que segurar a contaquitora para ela não desarmar até que eu fechasse a válvula de baixa pressão. E assim o fiz, porém o compressor começou a fazer uma barulho estranho, parecendo que estava quebrando tudo dentro dele, então fiquei com medo de queimar o compressor e soltei a contaquitora. Alguem sabe como eu faço para recolher o gás dessa máquina? Se puderem me ajudar eu agradeço muito.
Aldo.
Fui fazer manutenção em uma Eletrolux piso/teto de 60000 btu´s, e não consegui recolher o gás. Quando fui recolher o gás, com a máquina ligada fechei a válvula de alta e quando ia fechar a válvula de baixa pressão, a unidade externa desarmava antes que eu pudesse fechar a válvula. Me disseram que eu tinha que segurar a contaquitora para ela não desarmar até que eu fechasse a válvula de baixa pressão. E assim o fiz, porém o compressor começou a fazer uma barulho estranho, parecendo que estava quebrando tudo dentro dele, então fiquei com medo de queimar o compressor e soltei a contaquitora. Alguem sabe como eu faço para recolher o gás dessa máquina? Se puderem me ajudar eu agradeço muito.
Aldo.
Comment