Olá, amigos do fórum, gostaria de saber se algum de vocês sabem quanto de bitola do fio de entrada da rua para o quadro de energia seria necessário para ligar 4 ar condicionados piso teto de 48.0000 btus Carrier (trifásico) em uma mesma rede(trifásico 220v). A entrada é composta por fios de 16mm². Será que há fluxo suficiente para manter estas 4 máquinas e ainda mais 1 geladeira, chuveiro (5500) e 20 lâmpadas HO de 100w cada?
Obrigado.
Orçamento de Ar Condicionado - Posts
Collapse
Anúncio
Collapse
No announcement yet.
Elétrica piso teto carrier 48.000
Collapse
X
-
Elétrica piso teto carrier 48.000
Tags: Nenhum
-
Postado originalmente por laughingoutloud02 Ver PostOlá, amigos do fórum, gostaria de saber se algum de vocês sabem quanto de bitola do fio de entrada da rua para o quadro de energia seria necessário para ligar 4 ar condicionados piso teto de 48.0000 btus Carrier (trifásico) em uma mesma rede(trifásico 220v). A entrada é composta por fios de 16mm². Será que há fluxo suficiente para manter estas 4 máquinas e ainda mais 1 geladeira, chuveiro (5500) e 20 lâmpadas HO de 100w cada?
Obrigado.
-
PD=(g.P1)+P2
PD provável demanda
g fator de demanda
P1 soma das demandas nominais atribuídas a iluminação e tomadas de uso geral
P2 soma das demandas nominais atribuídas a tomadas de uso específicos
Leave a comment: