Banner Top - Página Posts

Collapse

Orçamento de Ar Condicionado - Posts

Collapse

Anúncio

Collapse
No announcement yet.

tubulação de 12000 com split de 9000

Collapse
X
  • Filtro
  • Hora
  • Show
Clear All
new posts

  • tubulação de 12000 com split de 9000

    Ola, posso instalar uma split de 9000btu em uma tubulação dimensionada para 12000btu?

  • #2
    Quais são as bitolas das tubulações? A instalada seria 1/4 e 1/2 e a do 9k é 1/4 e 3/8? Se sim, menos mal. Pior seria instalar em tubulação menor que a original. Depois de instalar você regula a carga de gás fazendo o superaquecimento que fica legal.
    Postado originalmente por Denio Cavalcanti Ver Post
    Ola, posso instalar uma split de 9000btu em uma tubulação dimensionada para 12000btu?

    Comment


    • #3
      Postado originalmente por Márcio Paco Ver Post
      Quais são as bitolas das tubulações? A instalada seria 1/4 e 1/2 e a do 9k é 1/4 e 3/8? Se sim, menos mal. Pior seria instalar em tubulação menor que a original. Depois de instalar você regula a carga de gás fazendo o superaquecimento que fica legal.
      Marcio as bitolas são 1/4 e 1/2. O problema é que a SPLIT é uma samsung ASV09PSBU-XAZ e acredite se quiser não achei ninguem aqui onde moro, São Luis/MA, que ja tivesse instalado uma. Na realidade quando falei que o gas tinha que ficar entre 120-150psi o instalador tomou um susto! Como não entendo e acabei lendo umas coisas aqui mandei colocar 140psi nela. Essa REGULAGEM da carga do gas o que voce sugere? Pior que comprei 3 splits dessa. Como são 3 suites aqui e não sabia que a tubulação do quarto maior era para 12000btu. O que noto na realidade é que nenhuma esfria como deveria, ou seja, tenho que deixar muito tempo em 16graus e depois coloco em 20-22graus e o maior quarto tem somente 12m2. A que esta no quarto maior com a tubulação de 12000 eu tenho que passar a noite com 17graus!!

      Comment


      • #4
        Por esse modelo que vc passou e' um inverter, o melhor jeito de regular 'e por peso , lembrando tbem que o gas 'e o 410

        Comment


        • #5
          regular por PESO? Agora que complicou mesmo!!!

          Comment


          • #6
            Realmente esse modelo é inverter. Então, você mexeu na carga de gás? Qual o comprimento da tubulação? Verifica no manual que tem a distância máxima a qual não precisa adicionar gás e quantas gramas de gás se deve adicionar a mais por metro excedente. Você vai ter dificuldade de acertar essa carga por pressão,pois a válvula de expansão eletrônica controla a pressão, vai dar leitura falsa. Tem que pôr por peso mesmo.
            Postado originalmente por Denio Cavalcanti Ver Post
            Marcio as bitolas são 1/4 e 1/2. O problema é que a SPLIT é uma samsung ASV09PSBU-XAZ e acredite se quiser não achei ninguem aqui onde moro, São Luis/MA, que ja tivesse instalado uma. Na realidade quando falei que o gas tinha que ficar entre 120-150psi o instalador tomou um susto! Como não entendo e acabei lendo umas coisas aqui mandei colocar 140psi nela. Essa REGULAGEM da carga do gas o que voce sugere? Pior que comprei 3 splits dessa. Como são 3 suites aqui e não sabia que a tubulação do quarto maior era para 12000btu. O que noto na realidade é que nenhuma esfria como deveria, ou seja, tenho que deixar muito tempo em 16graus e depois coloco em 20-22graus e o maior quarto tem somente 12m2. A que esta no quarto maior com a tubulação de 12000 eu tenho que passar a noite com 17graus!!
            Last edited by Márcio Paco; 11/09/13, 20:03.

            Comment


            • #7
              Postado originalmente por Márcio Paco Ver Post
              Realmente esse modelo é inverter. Então, você mexeu na carga de gás? Qual o comprimento da tubulação? Verifica no manual que tem a distância máxima a qual não precisa adicionar gás e quantas gramas de gás se deve adicionar a mais por metro excedente. Você vai ter dificuldade de acertar essa carga por pressão,pois a válvula de expansão eletrônica controla a pressão, vai dar leitura falsa. Tem que pôr por peso mesmo.
              Márcio, no manual só tem o BÁSICO, mal fala como funciona o controle! A tubulação deve ter uns no máximo uns 5,5m. Com relação a adicionar por peso eu vou colocando independente de verificar a pressão no manometro? Sei que nela era para vir 550g salvo engano mas quando fui medir lá com o "técnico" só verificamos 65psi ligada!!! Eta negócio complicado!!!

              Comment


              • #8
                pra resolver tire todo o gás e olhe na etiqueta da condensadora a quantidade que vai de gás e recoloque , lembrando que é R410

                Comment


                • #9
                  com essa metragem se colocar a quantidade especificada vai funcionar bem

                  Comment


                  • #10
                    Normalmente a carga de gás que vem no aparelho, dependendo da marca, é para até 5 metros sem precisar acrescentar mais. Não instalei esse modelo ainda, por isso não posso dizer com certeza sobre ele. Quanto a diferença da bitola da tubulação de baixa, acredito que não pegaria mais que umas 50 gramas de R410A adicional. Se você pôs gás indiscriminadamente tentando alcançar a pressão de trabalho, ele deve estar com excesso. Você tem que procurar um refrigerista capacitado e "ferramentado" para o trabalho, pois terá que expurgar esse gás e pôr um novo pelo peso, é claro não esquecendo de fazer vácuo antes para não haver outros problemas futuros. Abraço.
                    Postado originalmente por Denio Cavalcanti Ver Post
                    Márcio, no manual só tem o BÁSICO, mal fala como funciona o controle! A tubulação deve ter uns no máximo uns 5,5m. Com relação a adicionar por peso eu vou colocando independente de verificar a pressão no manometro? Sei que nela era para vir 550g salvo engano mas quando fui medir lá com o "técnico" só verificamos 65psi ligada!!! Eta negócio complicado!!!

                    Comment

                    Working...
                    X