    o que será que pode ter acontecido após essa queda de energia, na sexta-feira funcionou normalmente, teve a queda de energia e se estendeu por uma hora, hoje fui liga-lo e o mesmo só ventila e não gela... percebi oleosidade na valvula de entrada do condensador... o que aconteceu?

  • #2
    Postado originalmente por ygordsm Ver Post
    o que será que pode ter acontecido após essa queda de energia, na sexta-feira funcionou normalmente, teve a queda de energia e se estendeu por uma hora, hoje fui liga-lo e o mesmo só ventila e não gela... percebi oleosidade na valvula de entrada do condensador... o que aconteceu?

    vazou o gás com certeza ..provavelmente o pressostato tá aberto por pressão mais baixa da de operação pela falta de gás

    verifique...

    Comment


    • #3
      deve ser na baixa e tava no limite com a parada provavelmente vazou mais rápido e dái o pressostato abriu...ou tem que dar reset,desligar o disjuntor pra limpar a memória etc ...e corrigir o vazamento ..

      Comment


      • #4
        Após essa queda de energia o aparelho as vezes volta com uma fase só, basta desligar e ligar o disjuntor que ela voltará ao normal....