  • Carrier piso-teto 60k (-6°)

    Dando sequência em um serviço realizado seguem dados:

    Após término, a temperatura registrada na saída da evaporadora é de -6°.

    As curvinhas da evaporadora chegam a formar gelo.

    As correntes elétricas estão dentro das especificações: 7A por fase

    Pressões 60PSi e 180PSi

    Não deve ser normal essa temperatura de insuflamento (-6°)

    A pressão de "alta" ta meio alta, certo?

    Eu tenho quase certeza que coloquei refrigerante demais.

    Aguardo considerações.
    Last edited by Ar em Bauru; 12/07/13, 07:38.

  • #2
    Postado originalmente por Ar em Bauru Ver Post
    Dando sequência em um serviço realizado seguem dados:

    Após término, a temperatura registrada na sáida da evaporadora é de -6°.

    As curvinhas da evaporadora chegam a formar gelo.

    As correntes elétricas estão dentro das especificações: 7A por fase

    Pressões 60PSi e 180PSi

    Não deve ser normal essa temperatura de insuflamento (-6°)

    A pressão de alta ta meio alta, certo?

    Eu tenho quase certeza que coloquei refrigerante demais.

    Aguardo considerações.
    60 psi ? acho que não ...vc já tem a balança eletronica ? se não prepare-se ...ferramentona ..tira um peso rsrsrs ...é só fazer a carga pelo peso ...vácuo ,quebrar o vácuo com o gás refrigerante na pinta ...arrumei minha bomba de vácuo ...é tiro e queda ..já tem balança que vc configura o peso e ela desliga quando atingir a carga ...quando vier o R 32 vai ficar melhor ..por enquanto vamos ficando com o R 410 A que pra terra brasilis já um avanço

    Comment


    • #3
      Ainda não tenho balança Jairo, mas já vi que não jeito, é a próxima aquisição. Mas e aí, qual a sua análise do descrito no post ?

      Comment


      • #4
        Postado originalmente por Ar em Bauru Ver Post
        Ainda não tenho balança Jairo, mas já vi que não jeito, é a próxima aquisição. Mas e aí, qual a sua análise do descrito no post ?
        olha acho que é isso mesmo ...se tá a 60 psi ,amperagem ok ( amperagem mais alta geralmente carga em excesso)...as vezes dependendo da temperatura interna e externa e umidade relativa do ar o condicionador tem comportamentos diferentes logico ...a temperatura de insuflamento no caso dos fixos on off R22 tem essas diferenças ..o grande teste nesse caso é o de SA(super aquecimento ) pressão X temperatura da manifold menos a temperatura de retorno tomada perto da valvula de baixa na condensadora (se ela ficar entre 8 a 12º c beleza) esse teste é batata !!!!!

        Comment


        • #5
          É isso ai, depois dou retorno. Abração Jairo.