Olá.Estou com um problema em um inverter Consul,que resfria direitinho,mas quando põe para aquecer,ele não rende.Troquei a válvula de reversão,e continuou do mesmo jeito...Alguém tem uma opinião???
Orçamento de Ar Condicionado - Posts
Collapse
Anúncio
Collapse
No announcement yet.
Inverter Consul não aquece...
Collapse
X
-
Postado originalmente por Carlos Cordeiro Ver PostOlá.Estou com um problema em um inverter Consul,que resfria direitinho,mas quando põe para aquecer,ele não rende.Troquei a válvula de reversão,e continuou do mesmo jeito...Alguém tem uma opinião???
-
A área que ele é utilizado é 18 m²...Nisto está ok...O problema é que a condensadora,em uma das válvulas da condições de circulação de gás(se pressurizar por ali,sai na outra),mas na menor(de 1/4) se submetê-la a pressão,fica estancado,ou seja,não sai no outro lado.Esta válvula(1/4) entra direto no capilar.Só que é um sistema meio diferente,nunca tinha visto assim,e no capilar tem um seta de direcionamento,mas que até onde vai meu conhecimento não faz sentido,pois no ciclo reverso,o sentido é contrário...Enfim,to meio sem norte!!!
Comment
-
Postado originalmente por Carlos Cordeiro Ver PostA área que ele é utilizado é 18 m²...Nisto está ok...O problema é que a condensadora,em uma das válvulas da condições de circulação de gás(se pressurizar por ali,sai na outra),mas na menor(de 1/4) se submetê-la a pressão,fica estancado,ou seja,não sai no outro lado.Esta válvula(1/4) entra direto no capilar.Só que é um sistema meio diferente,nunca tinha visto assim,e no capilar tem um seta de direcionamento,mas que até onde vai meu conhecimento não faz sentido,pois no ciclo reverso,o sentido é contrário...Enfim,to meio sem norte!!!
Comment
-
Não...O circuito elétrico tá todo ok.Quando tu liga o ciclo reverso,começa a aquecer a tubulação,mas logo depois,já vai diminuindo e fica tão pouco quente que nem sequer liga a turbina interna.
Tenho quase certeza de que está ocorrendo algum entupimento ou restrição parcial,porém estou na dúvida,pois como eu disse,estou com a unidade condensadora aberta,e quando pressurizo por um lado(válvula 3/8) o gás sai no outro lado(1/4).Mas quando faço o processo inverso,pressurizando pelo lado de 1/4,não circula..É como se estivesse uma obstrução no capilar...
Comment
-
Postado originalmente por Carlos Cordeiro Ver PostNão...O circuito elétrico tá todo ok.Quando tu liga o ciclo reverso,começa a aquecer a tubulação,mas logo depois,já vai diminuindo e fica tão pouco quente que nem sequer liga a turbina interna.
Tenho quase certeza de que está ocorrendo algum entupimento ou restrição parcial,porém estou na dúvida,pois como eu disse,estou com a unidade condensadora aberta,e quando pressurizo por um lado(válvula 3/8) o gás sai no outro lado(1/4).Mas quando faço o processo inverso,pressurizando pelo lado de 1/4,não circula..É como se estivesse uma obstrução no capilar...
Comment
Comment