Boa noite galera.
Me deparei com uma situação estranha.
Desinstalei 3 split Gree de 30 mil btus frio que nao foi eu que instalei e estava com tubulacao de aluminio.
Instalei novamente em outro lugar porem uma delas nao funcionou direito.
Ela nao gela nada e congela a linha de 3/8. A pressao fica em 30 psi e as vezes o compressor faz um barulho estranho e a pressao cai para 15 psi, depois de alguns segundos a pressao volta para 30psi.
Tentei colocar mais gas e parece q nao entra nada.
O que sera que aconteceu? To achando q tem algum entupimento.
A maquina tem uns 2 anos de uso.
No aguardo. Obrigado.
Orçamento de Ar Condicionado - Posts
Collapse
Anúncio
Collapse
No announcement yet.
Defeito Gree 30.000btus - Urgente
Collapse
X
-
Defeito Gree 30.000btus - Urgente
Tags: Nenhum
-
Tive problema com uma maquina de 42 mil, o compressor tinha queimado, e por fim era oleo que tinha descido para a evaporadora, e obstruia a passagem do gás, fiz uma limpeza com 141b e obtive sucesso.
Odeio tubulação de alumínio. Minha opinião.
-
Postado originalmente por andre babyntonmarcos isso naum é intupimento na minha opinião
se houvesse entupimento a pressão ia lá em cima ou negativa "vácuo"
exeto um entupimento parcial, ocorre muito quando se amassa a tubulação.
Tá congelando o tubo de alta por que a carga de gás está baixa "30 psi" e as vezes "15"
a questão do gas naum entrar no sistema, o teu cilindro naum está com a pressão baixa "pouco gas" tb pode ser isso
Leave a comment:
-
ProlAir Instalação de ar condicionados
Se esta procurando instaladores de ar condicionados em campinas
Aqui esta a empresa que resolverá seus problemas!
www.prolair.com.br
Ligue e solicite uma cotação.
Leave a comment:
-
Estou com um problema parecido em uma GREE também.
A princípio meu Gás estava meio vazio. Comprei um novo e injetei mais gás..
A tubulação de alta que congelava já não congelou mais e a pressão atingiu 60 psi e estabilizou.
Como meu cilindro já estava muito gelado, deixei para outro dia fazer o superaquecimento e completar o restante de gás, caso necessário.
Abraço.
Leave a comment:
-
passei por um problema parecido mas foi com um elgin,, tb tubulação de aluminio... a pressão nao passava dos 35 e caia pra 15psi.. e congelava a baixa....refiz tudo novamente, fiz vácuo e a nova linha era de 03MT. e o problema continuou,, nao entrava gás e tinha hora que o compressor roncava,, então arranquei o compressor, testei a compressão e bingo... ele nao comprimia... ( troca de compressor).. o maldito estava funcionando e pifou ao reinstalar,,,, fala sério.
Leave a comment:
-
Postado originalmente por Marcos Vinicius Ver PostEntendi André.
Pois é, meu Gás está com meia carga ou até menos. Deve ser isto então.
Vou comprar uma garrafa nova e testar para ver o que acontece..
Muito obrigado pela dica.
Leave a comment:
-
Postado originalmente por andre babyntonmarcos isso naum é intupimento na minha opinião
se houvesse entupimento a pressão ia lá em cima ou negativa "vácuo"
exeto um entupimento parcial, ocorre muito quando se amassa a tubulação.
tá congelando o tubo de alta por que a carga de gás está baixa "30 psi" e as vezes "15"
a questão do gas naum entrar no sistema, o teu cilindro naum está com a pressão baixa "pouco gas" tb pode ser isso
Entendi André.
Pois é, meu Gás está com meia carga ou até menos. Deve ser isto então.
Vou comprar uma garrafa nova e testar para ver o que acontece..
Muito obrigado pela dica.
Leave a comment:
-
Postado originalmente por jairo bertoni Ver Postolha pode ser entupimento ...mas entupimento geralmente não congela o tubo de alta ou liquido ..vc tem que ver se o compressor tá ok..se ele estiver ..refaça toda a instalação ..limpe os tubos internamente tanto da condensadora como evaporadora ,veja se o elemento de expansão tá legal(geralmente entope por limalha ou sujeira) troque o oleo do compressor ..substitua os tubos por cobre..cara é um serviçinho inglório ...e pode ser outra coisa que pela distancia não tô conseguindo encontrar ..mas aparentemente é isso que te descrevi..já aconteceu comigo ..vc só tem que certificar se o compressor tá ok ...o resto é trabalho da minha opinião dos mais chatos e pode ainda acontecer que não funcione..vc tem que conversar com o cliente falando a verdade ou seja "vou tentar recuperar seu condicionador ,mas que podemos perder os serviço e o tempo " qualquer duvida é só postar ...boa sorte
Certo.
Vou retirar aquele gás, passar um 141B, nitrogênio, fazer um bom vácuo, novo gás e ver o que acontece. Percebi também que começa a congelar do capilar para a tubulação de 3/8.
Abraço
Leave a comment:
-
Postado originalmente por Marcos Vinicius Ver PostPois é Jairo, nunca gostei deste tal Alumínio.
Na nova instalação eu usei cobre.
Você acha que pode ser um grande vazamento?
Mas eu fiz vácuo e cheguei a 300 mícrons no vacuômetro. Acompanhei no manômetro também e a princípio nenhum vazamento.
Leave a comment:
-
Postado originalmente por jairo bertoni Ver Postisso é caracteristica de falta de gás e um vazamento meio grande, tem possibilidade de ser vazamento aliado a entupimento,e remotamente compressor com baixa compressão...fatalmente relacionado a esse malfadado tubo de alumínio ...
Na nova instalação eu usei cobre.
Você acha que pode ser um grande vazamento?
Mas eu fiz vácuo e cheguei a 300 mícrons no vacuômetro. Acompanhei no manômetro também e a princípio nenhum vazamento.
Leave a comment:
-
Postado originalmente por Marcos Vinicius Ver PostBoa noite galera.
Me deparei com uma situação estranha.
Desinstalei 3 split Gree de 30 mil btus frio que nao foi eu que instalei e estava com tubulacao de aluminio.
Instalei novamente em outro lugar porem uma delas nao funcionou direito.
Ela nao gela nada e congela a linha de 3/8. A pressao fica em 30 psi e as vezes o compressor faz um barulho estranho e a pressao cai para 15 psi, depois de alguns segundos a pressao volta para 30psi.
Tentei colocar mais gas e parece q nao entra nada.
O que sera que aconteceu? To achando q tem algum entupimento.
A maquina tem uns 2 anos de uso.
No aguardo. Obrigado.
Leave a comment:
Leave a comment: